消火栓箱的安装高度是多少啊,有没有明确的规范?

如题所述

消火栓想是没有固定的一个安装高度的,一般施工时候会考虑消火栓栓口的安装高度,同时也要考量消火栓取用的问题
《消防给水及消火栓系统技术规范 GB50974-2014 》
12.3.10 消火栓箱的安装应符合下列规定:
1 消火栓的启闭阀门设置位置应便于操作使用,阀门的中心距箱侧面应为140mm,距箱后内表面应为100mm,允许偏差±5mm;
2室内消火栓箱的安装应平正、牢固,暗装的消火栓箱不应破坏隔墙的耐火性能;
3 箱体安装的垂直度允许偏差为±3mm;
4 消火栓箱门的开启不应小于120°;
5 安装消火栓水龙带,水龙带与消防水枪和快速接头绑扎好后,应根据箱内构造将水龙带放置;
6 双向开门消火栓箱应有耐火等级应符合设计要求,当设计没有要求时应至少满足1h耐火极限的要求;
7 消火栓箱门上应用红色字体注明“消火栓”字样。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2022-04-19
栓口高度距地1.1m.箱体根据设计大小规格确定高度,可以参考图集
第2个回答  2022-05-05
依据消防给水及消火栓系统技术规范GB 50974-2014,室内消火箱内消火栓头中心宜距地1.1米。
相似回答
大家正在搜