公共建筑节能设计标准 3.2.1 建筑每个朝向窗(包括透明幕墙)墙比不应大于70%。 当不能满足本条规定时,必须按本标准第3.5节的规定进行权衡判断。 3.2.2 屋顶透明部分面积不应大于建筑屋顶总面积的20%;中庭的透明部分面积不应超过中庭面积的80%。 其透明部分的传热系数、遮阳系数应符合表3.3.1-1、表3.3.1-2的规定。 当不能满足本条规定时,必须按本标准第3.5节的规定进行权衡判断。 3.3.1 各类建筑围护结构的热工性能应符合表3.3.1-1、表3.3.1-2的规定。 表3.3.1-1 甲类建筑围护结构传热系数和夏季综合遮阳系数限值(注) 表3.3.1-2 乙类建筑围护结构传热系数和夏季综合遮阳系数限值(注) 注: 1 普通结构(材料):混凝土剪力墙、砌体、混凝土框架。 轻质结构(材料):轻钢结构、木结构及面 密度小于200kg/m结构; 2 透明玻璃幕墙夏季综合遮阳系数SCw=玻璃遮阳系数SC×外遮阳系数SD×其它遮阳的遮阳系数;外窗夏 季综合遮阳系数SCw=外窗遮阳系数SW×外遮阳系数SD×其它遮阳的遮阳系数;SW=玻璃遮阳系数SC×窗框系数; 3 设有卷帘活动外遮阳的外窗,其外窗传热系数的修正系数为0.90;设有中空百叶玻璃或百叶窗活动外 遮阳的外窗,其外窗传热系数的修正系数为0.95; 4 外遮阳的遮阳系数按附录D确定,其它遮阳系数按《建筑门窗玻璃幕墙热工计算规程》JGJ/T151计算, 窗框系数:塑料、木为0.70,断热铝、铝木、铝塑为0.75,铝合金为0.80; 5 外墙的传热系数为包括结构性热桥在内的按面积计权的平均传热系数Km,计算方法见附录A; 6 窗户传热系数计算见附录C。 2 3.3.2当底层入口大堂确因需要采用非中空玻璃幕墙时,非中空玻璃的面积不应超过同一朝向透明面积(门窗和玻璃幕墙)的15%,且应按同一朝向透明面积加权计算(含非中空玻璃)平均传热系数,并应符合第3.3.1条的规定。 当传热系数不能满足本条文的规定时,必须按本标准第3.5节的规定进行权衡判断。