第ä¸æ¥:é¢ççæ´å£ï¼å¢é¢é¡»é¢çæ¯éé¨çªå°ºå¯¸è¾å¤§ççªå£ï¼é常左å³åå 大1.5cmï¼ä¸å 大1.5cmï¼ä¸å 大2.5cm以æ¹ä¾¿å®è£ éåéé¨çªï¼è¥é¢ç尺寸误差è¿å¤§é æéåéé¨çªæ æ³å®è£ æ¶å»ºçååºè´è´£å¤çã
æ¾æ ·ï¼éåéé¨çªå®è£ ååºå æ¾æ ·å®åºä¸ç§åºå线ï¼ä½ä¸ºå®è£ æ½å·¥çåå¤ã1.ä¸å¿åºå线--å³å®çªçä¸å¿ä½ç½®ã2.æ°´å¹³åºå线--å³å®çªçé«åº¦ä½ç½®ã3.è¿åºåºå线--å³å®çªçå å¤ä½ç½®ã
å®è£ å¤æ¡ï¼å®è£ å·¥ä¾ç §ä¸åçä½ç½®ï¼å®è£ éåéé¨çªä½¿ç¨çº¿å ï¼æ°´å¹³å°ºï¼å®å ¶çæ£æ°´å¹³ï¼åç´ä½ç½®åå¨éåéæ¡åå¨ç¨æ¨æ¥å¡«ç´§åºå®ã
åç½®åºå®çï¼å°åºå®çåå ¥æ··ååå¢æç å¢å 3-4å ¬åï¼ä»¥1ï¼2æ°´æ³¥ç æµæåç³ååºå®ï¼æç¨çæ¥å°åºå®ççæ¥ä¸é¢çã
æ°´æ³¥åµè¡¥ï¼åºå®çåºå®åï¼å¨å´çæ¨æ¥ç±å®è£ å·¥æé¤ä¹å以水泥ç æµåµç¼ï¼ä»¥å éåéæ¡ä¸å£é¢é´äº§çç¼éæ¸æ°´ã
é¢çå¡æ°´è·¯ç¼ï¼éåéé¨çªåµç¼åï¼å¤æ¡å®¤å
è¾¹ç¼åå¨å¨ç²å·åï¼æ°´æ³¥å·¥é以1cmè§æ¹çæ¨æ¡éä½ï¼é¢çå¡æ°´è·¯ç¼ï¼å¨ç²å·åæèµ·æ¨æ¡å以é²æ¼åå¡«è¡¥ï¼é²æ¢é¨æ°´æ¸å
¥ã
éåéçªæ·è¦å è£ é å±éçä¸åï¼ç¶åè£ å±å¤çé£åã
ååè£ çæ¶åå è£ ä¸é¢ï¼æä¸é¢å¯¹å顶ä¸å»ï¼ç¶å对åä¸é¢çæ»æ§½ã
ä½ å¯ä»¥çå°çªæä¸¤æ ¹åç´è¾¹æ¡çæä¸é¢æä¸ä¸ªåï¼æä¸é¢æ¯ä¸ªååï¼å®å¯¹åºçªæéé¢æ»è½®çä½ç½®ï¼æ³¨ææè§è¦ææ»è½®æ¾å¨æ»æ§½ä¸é¢ã
ææ¶åæ»è½®ä¼å¸åºæ¡ä½äºæ»æ§½èä¸è½å¾å¥½çå®è£ ï¼è¿ä¸ªæ¶åå°±ç¨ä¸æååèºä¸åï¼å¨é£ä¸ä¸ªåçä¸é´é£ä¸ªåéï¼æä¸é¢è°èèºä¸ï¼éæ¶éæ转就ä¼éä½æ»è½®çé«åº¦ï¼å°±å¯ä»¥æ¾è¿å»äºã
å ¨é¨å®è£ 好åï¼å¦æä½ å¨äºæ»è½®ï¼é£ä¹å°±è¦éæ°è°èæ»è½®çé«åº¦ï¼è¾¾å°çè¦æ±æ¯ï¼æ»å¨é¡ºç ï¼æ²¡æå¾å°éçæ©æ¦ï¼ä¸¤çªæåæ¢åè½å¾å¥½çåä¸éæ£ã
如何安装铝合金门窗?铝合金表面经过氧化光洁闪亮。窗扇框架大,可镶较大面积的玻璃,让室内光线充足明亮,增强了室内外之间立面虚实对比,让居室更富有层次。铝合金本身易于挤压,型材的横断面尺寸精确,加工精确度高。因此在装修中很多业主都选择采用铝合金门窗,那么,如何安装铝合金门窗呢?请详细阅读下文。
一、如何安装铝合金门窗
安装流程:划线定位→铝合金门窗披水安装→防腐处理→铝合金门窗的安装就位→铝合金窗固定→门窗框与墙体间隙的处理→门窗扇及门窗玻璃的安装→安装五金配件。
1.划线定位
(1)根据设计图纸中门窗的安装位置、尺寸和标高,依据门窗中线向两边量出门窗边线。若为多层或高层建筑时,以顶层门窗边线为准,用线坠或经纬仪将门窗边线下引,并在各层门窗口处划线标记,对个别不直的口边应剔凿处理。
(2)门窗的水平位置应以楼层室内+50cm的水平线为准向上反量出窗下皮标高,弹线找直。每一层必须保持窗下皮标高一致。
2. 铝合金窗披水安装
按施工图纸要求将披水固定在铝合金窗上,且要保证位置正确、安装牢固。
3.防腐处理
(1)门窗框四周外表面的防腐处理设计有要求时,按设计要求处理。如果设计没有要求时,可涂刷防腐涂料或粘贴塑料薄膜进行保护,以免水泥砂浆直接与铝合金门窗表面接触,产生电化学反应,腐蚀铝合金门窗。
(2)安装铝合金门窗时,如果采用连接铁件固定,则连接铁件,固定件等安装用金属零件最好用不锈钢件。否则必须进行防腐处理,以免产生电化学反应,腐蚀铝合金门窗。
4. 铝合金门窗的安装就位
根据划好的门窗定位线,安装铝合金门窗框。并及时调整好门窗框的水平、垂直及对角线长度等符合质量标准,然后用木楔临时固定。
5.铝合金门窗的固定
(1)当墙体上预埋有铁件时,可直接把铝合金门窗的铁脚直接与墙体上的预埋铁件焊牢,焊接处需做防锈处理。
(2)当墙体上没有预埋铁件时,可用金属膨胀螺栓或塑料膨胀螺栓将铝合金门窗的铁脚固定到墙上。
(3)当墙体上没有预埋铁件时,也可用电钻在墙上打80mm深、直径为6mm的孔,用L型80mm×50mm的6rmn钢筋。在长的一端粘涂108胶水泥浆,然后打入孔中。待108胶水泥浆终凝后,再将铝合金门窗的铁脚与埋置的6mm钢筋焊牢。
6.门窗框与墙体间缝隙间的处理
(1)铝合金门窗安装固定后,应先进行隐蔽工程验收,合格后及时按设计要求处理门窗框与墙体之间的缝隙。
(2)如果设计未要求时,可采用弹性保温材料或玻璃棉毡条分层填塞缝隙,外表面留5~8mm深槽口填嵌嵌缝油膏或密封胶。
7. 门窗扇及门窗玻璃的安装
(1)门窗扇和门窗玻璃应在洞口墙体表面装饰完工验收后安装。
(2)推拉门窗在门窗框安装固定后,将配好玻璃的门窗扇整体安入框内滑槽,调整好与扇的缝隙即可。
(3)平开门窗在框与扇格架组装上墙、安装固定好后再安玻璃,即先调整好框与扇的缝隙,再将玻璃安入扇并调整好位置,最后镶嵌密封条及密封胶。
(4)地弹簧门应在门框及地弹簧主机入地安装固定后再安门扇。先将玻璃嵌入门扇格架并一起入框就位,调整好框扇缝隙,最后填嵌门扇玻璃的密封条及密封胶。
二、铝合金门窗安装注意事项
1、安装前应对门窗洞口的形状和位置精度进行放样校核,检查预埋砼的数量和位置是否符合设计要求,高层窗是否按规定接入防雷带,对于不合格的部分应督促建设单位整改。
2、用水泥砂浆嵌缝的氧化材门窗,上墙前应作防腐处理。除朝外墙面外,窗框的其它表面均用粘胶带或塑料带保护。朝墙面不得有粘胶带或塑料带的存在,以免造成结合部缝隙渗水。
3、门窗上墙后用木楔块调整定位,再用射钉固定,不得用铁钉、木楔固定。嵌缝前应请监理单位(或建设单位)作好隐蔽工程验收记录后,并对门窗的垂直、水平、对角线进行校核,嵌缝后木楔块不得遗留在缝内。
4、铝合金窗框与墙体间打防水胶必须在墙体干燥后进行。若墙体未干燥、灰尘未清除干净,墙体释放出的水蒸气及会使密封失效。
5、湿作业完成后,安装玻璃和窗扇前,清除保护的粘胶带或塑料带以及窗框部门的污物。
6、玻璃和窗扇安装后,应检查配件是否漏装、安装是否牢固、窗扇启闭灵活,验收前外开平开窗应关闭,防止疾风暴雨造成窗扇的损坏。
7、验收前应对铝门窗进行清洁和自检,不得使用对铝型材、玻璃及五金配件有腐蚀性的清洁剂;对自检出来的问题应及时整改。
以上就是小编为大家介绍的如何安装铝合金门窗,希望能够帮助到您。更多关于如何安装铝合金门窗的相关资讯,请继续关注土巴兔学装修。
这些门啊窗啊的安装一定要到位,不仅要安装正确,而且要保证坚固和安全。这些在家装质检中都是要留意的,不过如果我们不了解这些事项也不用怕,我们可以免费申请土巴兔装修保,这里有专业的装修质检团队,可以免费上门帮我们做全面的装修质检哦!
本回答被网友采纳在线算报价免费
房子装修一平方多少钱?