电力系统常用电压等级有哪些

如题所述

电力系统电压等级有220/380V(0.4kV),3kV、6kV、10kV、20kV、35kV、66kV、110kV、220kV、330kV、500kV等。

随着电机制造工艺的提高,10kV电机已批量生产,所以3kV、6kV已较少使用,20kV、66kV也很少使用。供电系统以10kV、35kV为主,输配电系统以110kV以上为主。发电厂发电机有6kV与10kV两种,现在以10kV为主,用户均为220/380V(0.4kV)低压系统。

根据《城市电力网设计规则》规定:输电网为500kV、330kV、220kV、110kV,高压配电网为110kV、66kV,中压配电网为20kV、10kV、6kV,低压配电网为0.4kV(220V/380V)。

发电厂发出6kV或10kV电,除发电厂自己用(厂用电)之外,也可以用10kV电压送给发电厂附近用户,10kV供电范围为10Km、35kV为20~50Km、66kV为30~100Km、110kV为50~150Km、220kV为100~300Km、330kV为200~600Km、500kV为150~850Km。

电力系统各种电压等级均通过电力变压器来转换,电压升高为升压变压器(变电站为升压站),电压降低为降压变压器(变电站为降压站)。

一种电压变为另一种电压的选用两个线圈(绕组)的双圈变压器,一种电压变为两种电压的选用三个线圈(绕组)的三圈变压器。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2021-09-23

电压等级一般划分:安全电压(通常36V以下);低压(又分220V和380V)。

20世纪以后,人们普遍认识到扩大电力系统的规模可以在能源开发、工业布局、负荷调整、系统安全与经济运行等方面带来明显的社会经济效益。

于是,电力系统的规模迅速增长。世界上覆盖面积最大的电力系统是前苏联的统一电力系统。它东西横越7000千米,南北纵贯3000千米,覆盖了约1000万平方千米的土地。


城市电网电压等级的合理配置:

( 1) 随着负荷的增长, 我国部分地区现行使用的电压等级序列适应性有限, 有必要采用新的电压等级序列。电压等级配置的实施方案需要根据城市的具体情况进行深入的可行性研究。

( 2 ) 对于最终负荷密度较高的地区, 可考虑逐步过渡到较高的中压配电电压。对于最终负荷密度较低、供电距离较远的地区, 也可考虑采用较高的中压配电电压。

( 3) 为避免在新的电压等级引入过程中影响供电可靠性, 可采用装设联络变的方式使不同配电电压等级的电网并网运行。

本回答被网友采纳
第2个回答  2019-09-12
我国电力系统常用电压等级如下:安全电压12V, 24V, 36V。
直流110V, 220V,±800kV(直流输电用)
交流380V,3kV(部分老企业动力用),6kV(电力部门用),10kV, 35kV, 60kV(东北地区用),110kV, 220kV, 330kV(西北地区用), 500kV, 750kV, 1000kV, 1200kV
发电机电压 380V, 3kV, 6kV, 10kV, 15.75kV, 20kV, 24kV本回答被网友采纳
第3个回答  2019-09-11
电力网(输.变.配不含发电)目前常用交流工频50Hz电压,输电超高压350KV,500KV,高压110kv,220kv,配电有35kⅤ,10kV,6.3kV,0.4kV,低压0.22kV等。