地暖声音大,首先应寻找声源,根据声源采取对应的解决办法,一般不是回水关小能解决的。

根据声源有以下几种可能:

1、循环泵。由水泵运行传出的声音,则主要解决①采用低噪声循环泵;②水泵应与系统配套,不能小但也不能太大,越大的水泵声音越大,水泵偏大不多一般可考虑关小水泵出口阀门;③水泵进出口连接应采用软接,水泵固定也应设隔振垫聐振;④水泵放到柜里,使声音传出的小一些。

2、燃气炉或空气源热泵等热源噪声。对于热源噪声,则与热源安装及质量等有关,这里不做过多说明。

3、供暖系统有些地方存气。供暖系统有存气的时候,水流经过会发出声音,同时,存气还会使系统阻力增大,散热不良。因此,所有突起的高点均应有排气措施,供暖系统在使用过程当中,也应时常放一放,保证系统无空气存留。

4、水流速度过快。塑料管水流噪声一般较小,但过大的水流速度仍会引起水流噪声。判断水流是否过快主要不是通过有没有噪声,而是能过判断供回水温差来进行的。对于地暖系统,规范建议供回水温差为10℃,那么,当供回水温差只有不到5度,则水流偏快;反之,当供加水温差达到20度,一般可以认为水流偏慢。

结论:地暖声音大,应先找噪声源。如果噪声是因为供暖系统供回水压差很大(循环泵偏大)引起的,一般可关小供水阀门解决。不建议关小回水阀门,因为关小回水阀门,水泵吸入口容易形成真空负压,容易产生低压析出的气泡,长期在气泡的作用下会使水泵气蚀,减少水泵寿命。