11问答网
所有问题
22KW的生活水泵电机,需要配什么型号的断路器和用多少平方的铜芯配线?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2010-11-07
22Kw的水泵要配64A的三相断路器
配一管三线的铜线缆16MM
并且需要软启动
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://11.wendadaohang.com/zd/FMvqq484q.html
其他回答
第1个回答 2010-11-08
22KW水泵配60A断路器、用十平方的铜芯线,22KW电机应该加交流接触器控制,再增加过载保护本回答被提问者采纳
第2个回答 2010-11-07
如果不要软启动装备至少三相断路器至少也得100A以上因为启动电流是运转电流的五到七倍
不过我见义你还是加上启动装备的安全的多这时的三相断路器60A 的就够了但40A的就有点小了
电线用10平方毫米就行了
相似回答
22kw水泵电机
应选多大
的铜
线及空开、接触器。 谢谢
答:
是380V的吧!22KW额定电流大概在44A,
线用10平方的铜线就够了
,你这个电机会不会经常启动关闭呀!要不会就空开用DZ108-63 50A的 接触器用CJX2-50 50A 都是380V的啊
大家正在搜
水泵电机烧了修多少钱
水泵电机选型手册
水泵叶轮的型号
水泵电机接线图
深井泵电机型号及参数表
水泵机械密封型号大全
水泵机械密封型号表
水泵电机
水泵电机参数
相关问题
22Kw电机用多大的线和断路器
22kw电动机应该选多大的交流接触器,热继电器,塑壳断路器,...
22千瓦的电机用多大的空气开关呢
一个22KW的电机 要求直接启动 启动电流多大 需要选择多大...
空压机40kw排渣机22kw排风机15kw水泵15kw灯15...
160KW和22KW电机要用多大电缆?200KW需用多大的空...
22kw电机星三角启动选择什么型号的断路器 具体怎么选