如果是这个电路输入不可靠这种情况主要的是可能是输入的这个连接处出现了问题,所以导致这个设备的值是不对的。
第2个回答  2020-08-06
问题现象 检查与测试 解决办法 压力传感器/压力变送器无输出 1:查压力传感器电源是否接反; 把电源极性接正确 2:测量变送器的供电电源,是否有24V直流电压; 必须保证供给变送器的电源电压≥12V(即变送器电源输入端电压≥12V)。如果没有电源,则应检查回路是否断线、检测仪表是否选取错误(输入阻抗应≤250Ω);等等。 3:如果是带表头的,检查表头是否损坏(可以先将表头的两根线短路,如果短路后正常,则说明是表头损坏); 表头损坏的则需另换表头, 4:将电流表串入24V电源回路中,检查电流是否正常; 如果正常则说明变送器正常,此时应检查回路中其他仪表是否正常。 5:电源是否接在变送器电源输入端; 把电源线接在电源接线端子上。 压力传感器/压力变送器输出≥20mA 1: 变送器电源是否正常 如果小于12VDC,则应检查回路中是否有大的负载,变送器负载的输入阻抗应符合RL≤(变送器供电电压-12V)/( 0.02A) Ω 2:实际压力是否超过压力变送器的所选量程; 重新选用适当量程的压力传感器 3:压力传感器是否损坏,严重的过载有时会损坏隔离膜片。 需发回生产厂家进行修理。 4:接线是否松动; 接好线并拧紧 5:电源线接线是否正确 电源线应接在相应的接线柱上压力传感器/压力变送器输出≤4mAOutput≤4mA 1:变送器电源是否正常 如果小于12VDC,则应检查回路中是否有大的负载,变送器负载的输入阻抗应符合RL≤(变送器供电电压-12V)/( 0.02A) Ω 2:实际压力是否超过压力变送器的所选量程; 重新选用适当量程的压力变送器 压力传感器是否损坏,严重的过载有时会损坏隔离膜片。 需发回生产厂家进行修理。 压力指示不正确 1: 变送器电源是否正常 如果小于12VDC,则应检查回路中是否有大的负载,变送器负载的输入阻抗应符合RL≤(变送器供电电压-12V)/( 0.02A) Ω 2: 参照的压力值是否一定正确 如果参照压力表的精度低,则需另换精度较高的压力表。 3: 压力指示仪表的量程是否与压力变送器的量程一致 压力指示仪表的量程必须与压力变送器的量程一致 4:压力指示仪表的输入与相应的接线是否正确 压力指示仪表的输入是