adt变频器合不上闸怎么回事?

如题所述

如果变频器进线拆掉,断路器就能合上,说明断路器、线路的绝缘都没有问题的;

如果变频器出线拆掉,断路器还是合不上,说明电机与输出线路都没有问题;

如果验证以上两项后,都没有问题,那就是变频器有问题了,需要请专业人士判断:是变频器的整流电路,或者是直流滤波回路的问题。

一、键盘显示正常,但无法操作

1.若键盘显示正常,但各功能键均无法操作,此时应检查所用的键盘与主控板是否匹配(是否含有IC75179),对于带有内外键盘操作的机器,应检查一下你所设置的拨码开关位置是否正确。

2. 如果显示正常,只是一部分按键无法操作,可检查按键微动开关是否不良。

二、电位器不能调速

1. 首先检查控制方式是否正确。



2. 检查给定信号选择和模拟输入方式参数设置是否有效。



3. 主控板拨码开关设置是否正确。



4. 以上均正确,则可能为电位器不良,应检查阻值是否正常。

变频器



三、过流保护(OC)

1. 当变频器键盘上显示“FO OC”时“OC”闪烁,此时可按“∧”键进入故障查询状态,可查到故障时运行频率、输出电流、运行状态等,可根据运行状态及输出电流的大小,判定其“OC”保护是负载过重保护还是Vce保护(输出有短路现象、驱动电路故障及干扰等)。



2. 若查询时确定由于负载较重造成加速上升时电流过大,此时适当调整加速时间及合适的V/F特性曲线。



3. 如果没接电机,空运行变频器跳“OC”保护,应断电检查IGBT是否损坏,检查IGBT的续流二极管和GE间的结电容是否正常。若正常,则需检查驱动电路:①检查驱动线插接位置是否正确,是否有偏移,是否虚插。②检查是否是因HALL 及线不良导致“OC”。③检查驱动电路放大元件(如IC33153 等)或光耦是否有短路现象。④检查驱动电阻是否有断路、短路及电阻变值现象。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考