如何选择电压等级?

如题所述

一、电压等级的选择

1、常用绝缘电阻表的电压等级有100、250、500、1000、2500、5000、10000V七种。

(1)GB50150—2006《电气设备交接试验标准》第1.0.10条:测量绝缘电阻时,采用绝缘电阻表的电压等级,在本标准未作特殊规定日时应按下列规定执行。

1)100V以下的电气设备或回路,采用250V、50MΩ及以上绝缘电阻表。

2)500V以下至100V的电气设备或回路,采用500V、100MΩ及以上绝缘电阻表。

3)3000V以下至500V的电气设备或回路,采用1000V、2000MΩ及以上绝缘电阻表。

4)10000V以下至3000V的电气设备或回路,采用2500V、10000MΩ及以上绝缘电阻表。

5)10000V及以上的电气设备或回路,采用2500V或5000V、10000MΩ及以上绝缘电阻表。

(2)DL/T596-1996《电力设备预防性试验规程》的有关条文归纳如下

1)高压电力设备一般用2500V或5000V、10000MΩ及以上绝缘电阻表。

2)高压电力设备中的二次绕组(如电压互感器)一般采用1000V或2500V绝缘电阻表。

3)高压电力设备中的低压侧(如耦合电容器)一般采用1000V绝缘电阻表。

4)串联电容器采用1000V绝缘电阻表。

5)低压电力设备一般采用500V绝缘电阻表。

6)交流电动机、中频发电机、直流电机的转子绕组一般采用1000V绝缘电阻表。

7)交流耐压试验电压为1000V者可用2500V绝缘电阻表代替。

8)油纸电容型电流互感末屏、电容型套管抽压小套管和测量小套管、变压器铁芯、铁轭的引外接地套管、电压互感器铁芯夹紧螺栓一般采用2500V绝缘电阻表。

二、量程的选择

量程的选择应满足测量要求,一般宜选择大一点的量程,尤其是需要测量吸收比和极化指数时。

三、容量(输出电流)的选择

实测表明,绝缘电阻表容量的大小对绝缘电阻、吸收比或极化指数的测量结果有一定影响。被试品的电容量较小时,绝缘电阻表容量的大小对测量结果影响较小;当被试品电容量较大时,则影响较大。因此,对电容量较大的旋转电动机、电力变压器、电力电缆和耦合电容器等设备,测量绝缘电阻、吸收比或极化指数时,绝缘电阻表的短路电流不应低于2mA。

特高压电力专业生产绝缘电阻测试仪,是您值得信赖的选择,欢迎各位电力工作者咨询。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考