国际电工委员会标准 IEC 60287 推荐的导体载流量计算公式如下:

式中:

I:载流量 (A)

△θ:导体温度与环境温度之差(℃)

R:90℃时导体交流电阻(Ω/m)

N:电缆中载流导体数量 

Wd:绝缘介质损耗 

λ1:护套和屏蔽损耗因数 

λ2:金属铠装损耗因数

T1:导体与金属护套间绝缘层热阻 (K·m/W) 

T2:金属护套与铠装层之间内衬层热阻(K·m/W)

T3:电缆外护层热阻 (K·m/W)

T4:电缆表面与周围媒介之间热阻(K·m/W)

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2023-12-27
首先,通过功率求出电流,就是用功率除电压再除根号三,再除功率因素.所求出来的就是电流.
其次,找本电缆的样本,注意所得样本后标的电缆载流量是要乘以系数的.系数可以在设计手册中查找,一般我习惯乘以0.75.
然后,用刚才计算所得的电流,乘以1.2,去对应样本中所标载流量找电缆型号(有很多种你要事先根据设计要求来选品种),或者查到对应的电缆型号后放大一级,这样就不用乘以1.2了.
其实选电缆也不能笼统的用放大级数来选,要根据此条电缆所走的长度,计算压降,要根据电缆所拖的负荷的性质来.比如一些直接启动的电机,就要求电缆选的比计算电流大一号的.拖用户的照明,还要打一个同时系数.