两根电线对接法图解是怎样的?

如题所述

1、单股铜导线的直接连接。首先,对于小截面单股铜导线,将两导线的芯线线头作X形交叉,然后相互缠绕2~3圈后扳直两线头,接着将每个线头在另一芯线上紧贴密绕5~6圈后剪去多余线头即可。对于大截面单股铜导线,先在两导线的芯线重叠处填入一根相同直径的芯线,再用一根截面约1.5mm2的裸铜线在其上紧密缠绕,缠绕长度为导线直径的10倍左右,然后将被连接导线的芯线线头分别折回,再将两端的缠绕裸铜线继续缠绕5~6圈后剪去多余线头即可。对于不同截面单股铜导线,先将细导线的芯线在粗导线的芯线上紧密缠绕5~6圈,然后将粗导线芯线的线头折回紧压在缠绕层上,再用细导线芯线在其上继续缠绕3~4圈后剪去多余线头即可。
2、单股铜导线的分支连接。对于T字分支连接,将支路芯线的线头紧密缠绕在干路芯线上5~8圈后剪去多余线头即可。对于较小截面的芯线,可先将支路芯线的线头在干路芯线上打一个环绕结,再紧密缠绕5~8圈后剪去多余线头即可。对于十字分支连接,将上下支路芯线的线头紧密缠绕在干路芯线上5~8圈后剪去多余线头即可,可以将上下支路芯线的线头向一个方向缠绕,也可以向左右两个方向缠绕。
3、多股铜导线的直接连接。首先将剥去绝缘层的多股芯线拉直,将其靠近绝缘层的约1/3芯线绞合拧紧,而将其余2/3芯线成伞状散开,另一根需连接的导线芯线也如此处理。接着将两伞状芯线相对着互相插入后捏平芯线,然后将每一边的芯线线头分作3组,先将某一边的第1组线头翘起并紧密缠绕在芯线上,再将第2组线头翘起并紧密缠绕在芯线上,最后将第3组线头翘起并紧密缠绕在芯线上。以同样方法缠绕另一边的线头。
4、多股铜导线的分支连接。对于T字分支连接,一种方法是将支路芯线90°折弯后与干路芯线并行,然后将线头折回并紧密缠绕在芯线上即可。另一种方法是,将支路芯线靠近绝缘层的约1/8芯线绞合拧紧,其余7/8芯线分为两组,一组插入干路芯线当中,另一组放在干路芯线前面,并朝右边方向缠绕4~5圈。再将插入干路芯线当中的那一组朝左边缠绕4~5圈。
5、单股铜导线与多股铜导线的连接。先将多股导线的芯线绞合拧紧成单股状,再将其紧密缠绕在单股导线的芯线上5~8圈,最后将单股芯线线头折回并压紧在缠绕部位即可。
6、同一方向的导线的连接。当需要连接的导线来自同一方向时,对于单股导线,可将一根导线的芯线紧密缠绕在其他导线的芯线上,再将其他芯线的线头折回压紧即可。对于多股导线,可将两根导线的芯线互相交叉,然后绞合拧紧即可。对于单股导线与多股导线的连接,可将多股导线的芯线紧密缠绕在单股导线的芯线上,再将单股芯线的线头折回压紧即可。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考