消防水泵接合器安装规范

如题所述

1、统一规定试验压力为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6MPa。既便于验收时掌握,也满足工程需要。

2、为保证管道畅通,防止杂质、焊渣等损坏消火栓,消防管道应进行冲洗。

3、消防水泵接合器的安全阀应进行定压,定压后的系统应能保证最高处的一组消火栓的水栓能有10~15m的充实水柱。

4、因栓口直接设在建筑物外墙上,操作时必然紧靠建筑物,为保证消防人员的操作安全,故强调上方必须有防坠落物打击的措施。



扩展资料

消防水泵接合器的原理:

当发生火灾时,消防车的水泵可迅速方便地通过该接合器的接口与建筑物内的消防设备相连接,并送水加压,从而使室内的消防设备得到充足的压力水源,有效地解决了建筑物发生火灾后,消防车灭火困难或因室内的消防设备因得不到充足的压力水源无法灭火的情况。

另外消防水泵接合器和消火栓的位置标志应明显,栓口的位置应方便操作,是为了突出其使用功能,确保操作快捷。墙壁式室外消防水泵接合器的安装高度距地面宜为0.7m。

参考资料来源:百度百科-消防水泵接合器

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2009-11-28
自动喷水灭火系统施工及验收规范中关于消防水泵接合器安装的规定:

4.5 消防水泵接合器安装
4.5.1 本条规定主要强调消防水泵接合器的安装顺序,尤其重要的是止回阀的安装方向一定要保证水通过结合器进入系统。
规范编制组曾在北京地区调研,据北京市消防局火调处、战训处介绍,发现数例将消防水泵接合器中的止回阀装反,造成无法向系统内补水的事例。主要原因是安装人员和某层的管理人员不清楚消防水泵接合器的作用造成的。因此强调安装顺序和方向是很有必要的。
4.5.2 消防水泵接合器主要是消防队在火灾发生时向系统补充水用的。火灾发生后,十万火急,由于没有明显的标志,关键时刻找不到或消防车无法靠近消防水泵接合器,不能及时补水,造成不必要的损失,这种实际教训是很多的,失去了设置消防水泵接合器的作用。
墙壁消防水泵接合器安装位置不宜低于1.1m 是考虑消防队员将水龙带对接消防水泵接合器口时便于操作提出的,位置过低,不利于紧急情况下的对接。中国男性公民身高平均为1.65m 左右,单腿跪下两臂放在胸口前,手拿水龙带对接消防水泵接合器,这时,两臂至地面的距离大约1.1m 左右。这种对接姿式,便于操作和用力。
为与《建筑设计防火规范》第7.1.5 条相适应,消防水泵接合器与门、窗、孔、洞保持不小于2.0m 的距离。主要从两点考虑:一是火灾发生时消防队员能靠近对接,避免火舌从洞孔处燎伤队员;二是避免消防水龙带被烧坏而失去作用。
4.5.3 地下消防水泵接合器接口在井下,太低不利于对接,太高不利于防冻。0.4m 的距离适合1.65m 身高的队员俯身后单臂操作对接。太低了则要到井下对接,不利于火场抢时间的要求。冰冻线低于0.4m 的地区可由设计人员选用双层防冻室外阀门井井盖。
4.5.4 本条规定了地下消防水泵接合器阀门井的砌筑要求,采用了砖及水泥砂浆标号比普通阀门井高一号的标准,是为了确保消防水泵接合器的环境,使其处于正常状态。兵器工业第五设计研究院的同志曾对按这一标准施工的阀门井进行设计回访,使用情况良好,能满足消防水泵接合器阀门井的使用要求
第2个回答  推荐于2018-03-11
消防水泵接合器的安装应符合下列规定:
1 消防水泵接合器的安装,应按接口、本体、连接管、止回阀、安全阀、放空管、控制阀的顺序进行,止回阀的安装方向应使消防用水能从消防水泵接合器进入系统,整体式消防水泵接合器的安装,应按其使用安装说明书进行;
2 消防水泵接合器的设置位置应符合设计要求;
3 消防水泵接合器永久性固定标志应能识别其所对应的消防给水系统或水灭火系统,当有分区时应有分区标识;
4 地下消防水泵接合器应采用铸有“消防水泵接合器”标志的铸铁井盖,并应在其附近设置指示其位置的永久性固定标志;
5 墙壁消防水泵接合器的安装应符合设计要求。设计无要求时,其安装高度距地面宜为0.7m;与墙面上的门、窗、孔、洞的净距离不应小于2.0m,且不应安装在玻璃幕墙下方;
6 地下消防水泵接合器的安装,应使进水口与井盖底面的距离不大于0.4m,且不应小于井盖的半径;
7 消火栓水泵接合器与消防通道之间不应设有妨碍消防车加压供水的障碍物;
8 地下消防水泵接合器井的砌筑应有防水和排水措施。本回答被网友采纳
第3个回答  2017-11-08
地下式水泵接合器井的深
第4个回答  2019-11-08
消防水泵的所有配件都有出厂的安装说明,再购买的时候也有专门的人给您安装的 tdaf001