11问答网
所有问题
地下室外墙后浇带止水钢板偏位,完全脱离先前浇筑的混凝土,怎么处理。
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2013-11-07
可以这样做。止水钢板已经完全没用了?那就拿掉。然后把板墙中间用电锤凿一条通长凹槽。标准大概和一根木方大小就行。下次浇筑混凝土的时候底部先用砼强度等级的纯抗渗砂浆先浇筑一遍 。然后就没问题了。以前没用止水钢板的时候就是做凹槽的。要是实在担心还不行。等浇筑结束拆模之后再用刚性防水五层做法做一次,就万无一失了。五层做法如果你不知道的话可以去百度一下
本回答被网友采纳
第2个回答 2013-11-07
怎么个脱离法啊,都掉下了?还是部分没交代上留缝了?
第3个回答 2013-11-07
重新改吧
相似回答
地下室
顶板
后浇带止水钢板
朝向错误,该如何
处理
方法?
答:
总之,从上述来看,题主所说的止水钢板朝向错误,其实不用担心,
只要按照设计要求处理好后浇混凝土就可以了
。