惠而浦空调故障代码e7、e8、fc、f6、f8是什么故障?

如题所述

一、故障代码E7:室内机吸气热敏电阻不良、室内机电路板不良 。

如果室外机电路板上指示灯不亮,首先查220V电送到外机没有,如果有查外机整流,滤波电路,测有无300V直流电。  

如果有,查开关电源电路,只要这部分检查好,+5V.+15V就有了,外板指示灯就会亮,这时空调就可以正常工作了。  

注意:这此产品有高压,需要联系售后详细检测维修。

二、故障代码E8:冷媒泄露

解决方法:

1、首先需要用充氟软管连接制冷剂钢瓶。

2、然后需要启动压缩机利用钢瓶与制冷系统压力差充入制冷剂气体。

3、用压力表测量钢瓶和制冷系统连接处是否漏氟,如果是,需要重新连接。

4、当空调试运转30分钟后,如果空调运作正常,则表示此次加氟成功。

三、故障代码FC:过滤网清洁提示

清洁提示状态复位取消方式:

1、通过遥控器上按键(持续按住高效键5秒,遥控器发送清洁复位码)操作可实现过滤网清洁复位;(本方案为通用化方案)

2、通过室内控制器上应急按键操作可实现过滤网清洁复位;在清洁提示状态下,按一次应急按键复位取消清洁提示,应急按键恢复原有功能。(如果控制器设计有专用的清洁复位键,则清洁复位键优先选用)

3、退出清洁提示状态后,空调恢复正常显示和运行状态,同时风扇累计计时清零。

四、出现f6故障代码表示空调的室外环境传感器故障。

通常来说,用在室外的传感器,因为其安装环境有限或者恶劣,不能很好的对室外传感器进行防护,所以室外环境传感器失灵或故障的机率要比在室内温度传感器要多的多。

在确定是空调室外环境传感器故障后,首先要确定故障点是在室外环境传感器本身,还是在传感器到IO接口的链路上。我们可以查看室外环境传感器是否脱落,导致链路中断,影响空调工作。

如果空调的连接线路一切都正常,则有可能是传感器短路或已经损坏,此时需要更换传感器来排除故障。虽然整个过程说起来简单,但实际造作却需要非常谨慎和专业,建议由惠而浦空调售后电话指派专修人员进行解决。

五、故障代码F8:室外模块通信故障

解决措施:在电脑板信号线间并联上103瓷片电容,或者更换华发生产的抗干扰C3Y电脑板后故障消除。

经验总结:在维修时,要善于观察故障时面板的指示状态,根据公司提供的故障代码快速找到故障原因。若室外管温传感器故障或内外机信号连接线断路,无数码显示功能的“定时指示灯”闪1次/秒,如有数码显示功能则会显示E2代码,三相A系列“温度灯”闪,其余指示灯全灭。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-29
F6 室外环境传感器故障

1、室温传感器:主要检测室内温度,当室内温度达到设定要求时,控制内外机的运行,制冷时外机停,内机继续运行,制热时内机吹余热后停。
2、室内管温传感器:主要检测室内蒸发器的盘管温度,在制热时起防冷风、防过热保护、温度自动控制作用。刚开机盘管温度如未达到25度,室内风机不运行,达到25摄氏度以上38摄氏度以下时内风机以微风工作,温度达到38摄氏度以上时以设定风速工作;当室内盘管温度达到57摄氏度持续10S时,停止室外风机运行,当温度超过62摄氏度持续10S时,压缩机也停止运行,只有等温度下降到52摄氏度时室外机才投入运行,因此当盘管阻值比正常值偏大时,室内机可能不能起动或一直以低风速运行,当盘管阻值偏小时,室外机频频繁停机室内机吹凉风。在制冷时起防冻结保护作用,当室内盘管温度低于-2摄氏度连续2分钟时,室外机停止运行,当室内管温度上升到7摄氏度时或压缩机停止工作超过6分钟时,室外机继续运行,因此当盘管阻值偏大时,室外机可能停止运行,室内机吹自然风,出现不制冷故障。
3、室外化霜温度传感器:主要检测室外冷凝器盘管温度,
当室外盘管温度低于-6摄氏度连续2分钟时间,内机转为化霜状态,当室外盘管传感器阻值偏大时,室内机不能正常工作。

F7 室外通信无法接受
F8 室外模块通信故障
FC 过滤网清洁提示 清洁提示状态复位取消方式:
1.通过遥控器上按键(持续按住高效键5秒,遥控器发送清洁复位码)操作可实现过滤网清洁复位;(本方案为通用化方案)
2.通过室内控制器上应急按键操作可实现过滤网清洁复位;在清洁提示状态下,按一次应急按键复位取消清洁提示,应急按键恢复原有功能。(如果控制器设计有专用的清洁复位键,则清洁复位键优先选用)
3.退出清洁提示状态后,空调恢复正常显示和运行状态,同时风扇累计计时清零。
柜机导风操作----按一下风向键,导风板上下摆动送风,再按一下,锁定当前送风角度。长按此键5秒后再松开,左右风有效,再长按此键6秒后松开,退出左右风

没有E7,E8,只有F7,F8.
第2个回答  2020-12-26
第3个回答  2020-03-21
惠而浦变频一匹半的出现F8是什么问题
第4个回答  2015-02-10
在【 空调故障代码网 】查到下面的结果追问

惠而浦E7:室内机吸气热敏电阻不良、室内机电路板不良
惠而浦E8:过热保护
惠而浦FC:空调型号不同,显示故障代码表示的故障也不同。
惠而浦F6:空调型号不同,显示故障代码表示的故障也不同。
惠而浦F8:空调型号不同,显示故障代码表示的故障也不同。
更多惠而浦空调故障代码可以去http://www.ktgzdmw.com/a/hepktgzdm/2014/0427/338.html查询。

本回答被提问者采纳