外墙保温开裂如何处理?

采用什么样的方法才能避免,有没有什么产品能达到100%不开裂,还有就是保温板脱落的问题有没有什么好的解决方法……

首先说外墙保温开裂的原因是多种多样的,可以归结为1.材料方面的因素;2.施工方面的因素;
首先说一下材料方面:主要一点是保温层的抹面砂浆柔性达不到要求,再有一点是吸水量太大,不耐冻融。这些原因是在保证板材的合格的前提下的。如果采用挤塑板就比较容易开裂,因为挤塑板最容易发生翘曲变形。原因是挤塑板xps在加工过程中他的内部应力释放不完全,这是由他的内部结构决定的,内部结构是生产时形成闭孔的结构,即使经过一定的养护期,上墙后也继续释放,就发生翘曲变形,导致外墙开裂渗漏。如果采用模塑板也就是eps板,养护期达到要求,那发生变形的几率就非常小。那么,解决的办法就是采用不容易变形的板材,柔性好的砂浆,可以大大避免外墙保温开裂。
再说一下施工方面的因素;如果严格按照技术要求施工,好的材料不会发生以上问题,外墙行业的一句话说,三分材料,七分施工,但是,单单是施工合格,没有合格的材料也是行不通的。
保温板的脱落问题,主要原因是粘结砂浆粘接力问题,粘接界面问题。粘接砂浆的粘接力达到0.1兆帕以上就不会发生脱落,要想粘接力达到要求,那么生产企业应严格按配方要求加入足够量的可再分散乳胶粉。并且选用合格的乳胶粉。
粘接界面问题是,基层处理不合格,如有浮灰,油污,基层不牢等原因,如果使用挤塑板,应用毛面的板并涂刷界面剂,以提高粘接力。解决办法就是,严格按照技术规程施工,使用合格材料。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-27
1,查找开裂原因。有可能开裂不是保温自身引起的,如不均匀沉降。这时候不要先修补裂缝,会再补再裂。
2,已有保温材料的替换和裂缝的修补。开裂之后往往造成渗漏通道。保温层泡水,保温性能下降,比如说冻融的破坏。这时候要将影响范围内的保温材料更换,重新施工。然后,如果保温层和墙面已经开裂的,要采取打胶、灌浆(环氧树脂)等做法堵塞缝隙。已经松动的保温材料,要加栓钉等加固措施。更换后的保温材料和大面材料往往没有粘结,应采取加密的加固措施。
3、表面处理。施工面层。一般是挂铁丝网,或者玻纤布等加强网,抹抗裂砂浆,重新施工饰面层。
第2个回答  2022-01-27
首先,应认真检查裂缝产生的部位,正确鉴别裂缝的性质及种类,分析产生的原因,然后针对不同种类的裂缝,采取相应补救措施。
对保温层以下基层结构引起的结构性裂缝的处理,分为需要进行结构加固处理的裂缝与不需要结构加固处理仅需裂缝加固处理两种。
需要进行结构加固处理的裂缝,应将保温层沿裂缝处各向两边延伸20cm~50cm截掉,直至水泥或砌体基层,清理去除杂质,让裂缝完全暴露,然后依据有关部门对加固的要求进行加固处理,待确认处理合格后,用相应的材料将保温层修复完好。
保温与非保温交接处及板通缝裂缝的处理方法。沿裂缝向两边各延伸5厘米左右,铲掉抹面砂浆表面层,保留网格布,清理后施涂抗裂防水胶,中夹抗裂加强布涂层,修补后的抗裂涂层表面与原来墙面平整度保持一致即可。

保温层之上抹面砂浆的裂缝、窗台、女儿墙等细节处理未到位引起的裂缝渗水处理。清理墙面,在窗台或女儿墙等渗水裂缝部位,直接滚涂抗裂防水补缝胶,中间压入超薄抗裂加强布。

网格布搭接不到位等引起裂缝的处理方法:一是铲除抹面砂浆层,直至完全暴露未搭接到位的网格布,然后用柔性抹面砂浆重新嵌入网格布,让新贴的网格布与原网格布的搭接每边达8厘米以上,柔性抹面砂浆必须完全覆盖网格布,保持翻修表面与旧墙面平整度一致;二是清理墙面,沿裂缝部位宽度5厘米左右,直接滚涂抗裂防水胶,中间压入超薄加强抗裂布。

保温层之上抹面砂浆的裂缝、窗台、女儿墙等细部处理未到位引起的裂缝渗水处理。清理墙面,在窗台或女儿墙等渗水裂缝部位,直接滚涂抗裂防水补缝胶,中间压入超薄抗裂加强布。