输入信号4-20mA的仪表怎么接受二线制的压力变送器的信号
现场是输出信号4-20mA的二线制压力变送器,控制室数显表无24V供给现场变送器,只好另接24V电源,问如何连线?
举报该问题
推荐答案 推荐于2017-11-22
你买个开关电源,输出24V
开关电源的24V+连接两线制变送器的正极,变送器的负极(4~20mA输出端)接数显表的正极(数显表4~20mA输入+),数显表的负极连接开关电源的负极。
简单点说就是开关电源24V给压力变送器供电,把数显表串进来就行了,就像串万用表测电流是一回事
只能说这么清楚了
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://11.wendadaohang.com/zd/FPFPP7v72.html
其他回答
第1个回答 2009-10-24
必须有一个有源安全栅.
1,24V电源给安全栅供电
2,安全栅输入端与压力变送器相连,现场端是对外供电的.
3,安全栅输出端与数显表输入端相连,搞定.
而其他各位朋友介绍的方法,与数显表的型号规格密切相关.部分型号的可以这样正常使用!
第2个回答 2009-10-17
压力传感器——数显——24V全部正负一个压一个,串联就可
第3个回答 2009-10-13
压力传感器——数显——24V——压力传感器。
数显接收的是mA信号,有电流信号给它就行。
猜的啊,不太敢确定。
参考资料:
自已
第4个回答 2009-10-26
电源-传感器-数显-电源
1
2
下一页
相似回答
输入信号4-20mA的仪表怎么接受二线制的压力变送器的信号
仪表是有供电...
答:
二线制的压力变送器,一般输出就是4-20MA啊,
你就直接把压力变送器里甩出的两根线接上相应的仪表或DCS就行了
,供电有的可以做到内部供电(ps:我家做的智能压力变送器就是内部供电4-20ma输出,也可以485输出),有的带接线端子,接上24V就可以, 解答完毕,望采纳!
大家正在搜
二线制压力变送器接法
二线制压力变送器
有一台二线制压力变送器
二线制和三线制仪表
四线制仪表如改二线制
压力变送器如何接线
压力变送器里面sup接什么
压力变送器有几种接线
仪表线怎么接
相关问题
已知压力变送器输出信号为4-20mA,二次仪表的输入为0-2...
我要校准压力变送器,4-20mA标准信号输出的,测量-0.1...
如何将远传压力表输出的电阻信号变送为4-20mA模拟量信号?
0-10v的变频器模拟量输入端子如何接4-20ma的两线压力...
一台压力变送器4-20ma的 怎么样与一台显示仪表 本地控制...
用DC24V二线制的压力变送器4-20mA对变频器进行恒压供...
压力变送器的量程为0-10MPa,输出信号为4-20mA,模...
怎样用万用表测量差压变送器的4~20ma信号?能否具体一点?