11问答网
所有问题
跨度6米用12号工字钢做楼板主横梁是否可以承受的了,楼板上大概一吨左右,有人来往
如题所述
举报该问题
推荐答案 2009-10-22
这个还要看你横梁、纵梁布置情况,横梁、纵梁间距多少的因素有关。
荷载分布大小要根据你使用情况来定,一般的民用住宅1.8KN/平米。
大概估算一下吧!按横梁两米间距计算:
M=1.4*1.8*2*6*6/8=22.7N.m
W=22.7*1000/1.05/215=100.6cm3
强度方面最少要14号工字钢,但是我看挠度是不满足要求的。具体还是请设计公司的人帮你计算吧。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://11.wendadaohang.com/zd/FPFSqSqMS.html
其他回答
第1个回答 2009-10-16
我建议你还是改用16号槽钢的好,虽然成本高了点但用的放心。
第2个回答 2009-10-14
这不是电脑问题,但可以回答,刚开始可以承受,时间长了就会出现变形,所以不可用
相似回答
...
工字钢
、二层面积
大概
三百平、在二层
楼板上
放一个十八吨
答:
从规定荷载上应该是不行的
,在设计这个二层的时候考虑的荷载应该是办公或住宅,规范这两个用途的荷载应该是每平米250公斤左右(具体的记不太清了),你这个水罐的重量是18吨,肯定是不行的。除非你这个二层设计的时候就考虑了这个荷载(听你的描述可能性为零)。你还是找个专业的公司问问吧,北京有家...
大家正在搜
63号工字钢做梁最大跨度
12号工字钢4米跨度承重
20号工字钢跨度6米承重
20号工字钢5米跨度承重
20号工字钢跨度4米承重多少
跨度4米用几号工字钢
跨度3米12号国标工字钢
18号工字钢7米跨度
10号槽钢4米跨度可承重
相关问题
6米跨度两根梁上做钢结构楼板,梁长度9米,承重10吨,要用多...
我家的钢结构楼板,最长跨度6米,用的方管,厚度15左右,间距...
跨度6.6米,上面做混凝土现浇12mm厚,用工字钢代替现浇梁...
我想做个天车,我用25a工字钢做横梁,跨度6.6米我想知道承...
跨度6米的玻璃顶,需要承重一吨,需要多大规格的工字钢做梁?
我想建一个大型车间,铺楼板,跨度六米,四米的楼板,想用工字钢...
6米5*6米5客厅用多大工字钢做梁,上面木楼板
跨度7.5米,用12号工字钢做横梁,下挂2个吊点,能吊重多少...