第1个回答 2009-10-20
有强度的砼不论什么部位,都要留试块,商砼和现场机械搅拌留置组数是不同的,一般为标养和等效龄期的,板梁要有拆模试块,商砼要有交检试块。留置组数按规范要求。
第2个回答 2009-10-20
有这几个要求
1、结构部分都要留,按混凝土的标号区分,每200立方米1组,切1层不少于1组
2、梁 板 柱要分开,要是同层的1起施工(同标号),可以和在1起做
3、混凝土(非结构)都要留,是按400立方米1组,1层不少于1组
上面是送实验室的组数,按要求你还得留同条件养护的试块,也就是把上面所的都乘2就够了
只要符合上面的就可以,监理说对的你要 听,不对的,就不关他,你看档案验收规范就行本回答被网友采纳
第3个回答 2009-10-23
砼浇筑均需做试件,按规范规定,连续浇筑厚大结构砼,每100立方做一组试件,不足的也做一组;预制构件,构件体积小于40方的,每20方或工作班取一组,大于40方按第一个要求;现场浇筑砼,每30方一组,每工作班不足30的好取一组。
当有抗并要求时,每个分项工程均不得少于3组砼试件,抗渗要求同样如此。
每天或浇筑200方砼,就同时取2组试件,龄期分别为7天与28天;
每浇筑1000方--2000方砼,就增做一组试件,用于检查后期强度,龄期不小于90天。