6000瓦的即热式热水器可以用2.5平厂标的铜线吗?

如题所述

2.5平的不可以。至少要用4平的铜线。6000瓦的即热式热水器产生的电流是27A,而2.5平的铜线安全承载是23A,4平的铜线安全承载电流为30A,所以至少用4平的才能确保安全。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-08-15
太细了,最起码要使用4平方的铜芯线,如果距离较远,而且现在大都是暗线铺设的,最好使用6平方的铜芯线。空气开关或者的漏保应使用32A的。
2.5平方的铜芯线,明线铺设最大可以承受5500瓦以内的电器功率,暗线可以承受3500瓦的功率;
4平方的铜芯线,明线铺设可以承受7200瓦的功率,暗线铺设可以承受5500瓦的功率;
6平方的铜芯线,明线铺设可以承受9500瓦的功率,暗线铺设可以承受7200瓦的功率。本回答被提问者采纳
第2个回答  2019-08-15
不够,还是6平方安全,4平方电线时间短可以,使用时间久了会跳闸!