消防水池需设取水口(井),其与消防水池距离有要求。
供消防车取水的消防水池应设置取水口或取水井,且吸水高度不应大于6.0m。取水口或取水井与被保护建筑物(水泵房除外)外墙的距离不宜小于15m。
与甲、乙、丙类液体储罐的距离不宜小于40m;与液化石油气储罐的距离不宜小于60m,如采取防止辐射热的保护措施时,可减为40m。
扩展资料
一、为便于消防车取水灭火,消防水池应设取水口或取水井。取水口或取水井的尺寸应满足吸水管的布置、安装、检修和水泵正常工作的要求。
二、为使消防车水泵能吸上水,消防水池的水深应保证水泵的吸水高度不超过6m。
三、为便于扑救,也为了消防水池不受建筑物火灾的威胁,消防水池取水口或取水井的位置距建筑物,一般不宜小于5m,最好也不大于40m。
四、当消防水池位于建筑物内时,取水口或取水井与建筑物的距离仍须按规范要求保证,而消防水池与取水口或取水井间用连通管连接,管径应能保证消防流量,取水井有效容积不得小于最大一台(组)水泵3min的出水量。
参考资料来源:百度百科-消防水池
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-08-22
储存有室外消防用水的供消防车取水的消防水池,应设供消防车取水的取水口或取水井,其保护半径不应大于150m,凡在保护半径范围的建筑物的消防用水都可储存在该水池内。其水深应保证消防车的消防水泵吸水高度不超过6m;取水口或取水井与被保护建筑物(水泵房除外)的外墙距离不宜小于15m,与甲乙丙类液体储罐的距离不宜小于40m,与液化石油气储罐的距离不宜小于60m,如采取防止辐射热的保护措施时,可减为40m。
第2个回答  2019-08-27
4.3.7
储存室外消防用水的消防水池或供消防车取水的消防水池,应符合下列规定:
1
消防水池应设置取水口(井),且吸水高度不应大于
6.0m;
2
取水口(井)与建筑物(水泵房除外)的距离不宜小于
15m;
3
取水口(井)与甲、乙、丙类液体储罐等构筑物的距离不宜小于
40m;
4
取水口(井)与液化石油气储罐的距离不宜小于
60m,当采取防止辐射热保护措施时,可为
40m。
相似回答