a2/o池能选三廊道吗

如题所述

a2/o池能选三廊道。因为A2/O反应池共设2座,每座反应池分为3个廊道,每个廊道长度为48m,宽度为7.5m,有效水深H=6.5m,池总高度为7.5m。好氧段采用管式曝气器,厌氧段及缺氧段设有双曲面搅拌器。
1、首段厌氧池,流入原污水及同步进入的从二沉池回流的含磷污泥,本池主要功能为释放磷,使污水中P的浓度升高,溶解性有机物被微生物细胞吸收而使污水中的BOD5浓度下降。另外,NH3-N因细胞的合成而被去除一部分,使污水中的NH3-N浓度下降,但NO3-N含量没有变化。
2、、在缺氧池中,反硝化菌利用污水中的有机物作碳源,将回流混合液中带入大量NO3-N和NO2-N还原为N2释放至空气,因此BOD5浓度下降,NO3-N浓度大幅度下降,而磷的变化很小。
3、在好氧池中,有机物被微生物生化降解,而继续下降。有机氮被氨化继而被硝化,使NH3-N浓度显著下降,但随着硝化过程使NO3-N的浓度增加,P随着聚磷菌的过量摄取,也以较快的速度下降。A2/O工艺它可以同时完成有机物的去除、硝化脱氮、磷的过量摄取而被去除等功能,脱氮的前提是NO3-N应完全硝化,好氧池能完成这一功能,缺氧池则完成脱氮功能。厌氧池和好氧池联合完成除磷功能。所以能选三廊道。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2023-06-04
**A2/O池可以选择三廊道**。A2/O反应池共设2座,每座反应池分为3个廊道,每个廊道长度为48m,宽度为7.5m,有效水深H=6.5m,池总高度为7.5m。