MCGS触摸屏与三菱FX5U plc无线通讯例程哪里有?

如题所述

在工厂里,触摸屏往往位于程控室内,作为控制多个不同位置PLC的主站设备。因为触摸屏和plc所处位置距离较为分散,重新铺设电缆线工期长,成本高,故采用无线方式解决触摸屏与PLC之间的通讯问题。以下是MCGS触摸屏与三菱FX5U PLC基于MODBUS协议下的无线通信实现方法。此方案中MCGS触摸屏作为主站,三菱FX5U PLC作为从站,并采用西安达泰电子PLC无线通讯终端——DTD435MC,作为实现无线通讯的硬件设备。
一、测试设备与参数
1. 三菱PLC型号:FX5U *1台
2. 触摸屏型号:昆仑通态TPC7062TD *1台
3. PLC无线通讯终端——DTD435MC *2块
4. 主从关系:1主1从
5. 通讯接口:Rs485接口(两线制)
6. 通讯参数:9600,8,N,1
7. 供电:9-24VDC
8. 传输距离:100米,500米,1KM,3KM,20KM
DTD435M日系PLC无线传输模块内嵌RS232/RS485双接口,自适应三菱N:N:协议、欧姆龙HOST Link协议,台达及永宏等Modbus RTU协议。DTD435M具有无需编程,不需要二次开发的特点,可以直接替代RS232/RS485等传统有线传输方式,为工厂解决布线的困扰。也可以与组态王、力控、MCGS昆仑通态等主流组态软件通讯,符合三菱编程协议;多台PLC之间进行通讯符合N:N协议和MODBUS协议。
二、接线方式
1. 触摸屏与达泰无线设备DTD435M的接线
第一步:用一根红色导线将触摸屏Rs485端口的7脚与DTD435MC的A端口相连;
用一根红色导线将触摸屏Rs485端口的7脚与DTD435MC的A端口相连
第二步:给无线通讯终端接入天线
第三步:全部接线结束后,分别给触摸屏与无线通讯终端供电
2. PLC与达泰无线设备的接线
首先:DTD435MC的Rs485-A端口接入三菱FX5U PLC自带的RDA与SDA端口
其次:DTD435MC的Rs485-B端口接入三菱FX5U PLC自带的RDB与SDB端口
三、MCGS触摸屏主站设置
四、三菱PLC从站设置
五、无线通讯测试
可以通过触摸屏对应的指示灯检测X0到X3的状态,通过触摸屏按钮控制PLC的Y0到Y3,检查D4到D7的值是 20,21,22,23,表示通讯成功;也可以通过给D0到D3赋值,在电脑端监测D0到D3的值是否和触摸屏的值一致,表示通讯成功。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考