4-20ma三线制仪表接通过三芯屏蔽电缆和控制室主机连接,仪表不工作。

4-20ma三线制仪表接通过三芯屏蔽电缆和控制室主机连接,仪表不工作。4-20ma三线制仪表接通过三芯屏蔽电缆和控制室主机连接,仪表不工作。
检查:仪表端负载时无24v电压,所以表不工作无电流信号输出到控制室。空载量两根线有24v???为什么???
仪表拿到控制室直接和主机连接一切👌,所以肯定就是铺设的电缆问题。至于电缆什么原因??破皮接地了,线质量差内阻大的话,仪表端电压也不应该低到没有。

所谓的3线制应该就是4线制吧?似乎仪表不是2线就是4线。仪表电源负线应该分2根。但仪表电源和PLC电源都是开关电源则可能导致烧保险。可以是电源是单独的。信号接二线制解法的正或四线制接法的负端