低压安装有总表,低压柜出线安装100/5互感器,受电柜进线安装400/5互感器。中间线路400米。为什么两块表抄表数每天相差巨大?且当受电柜负荷越大,总表与分表之间差距就越大。线路两端是不是不应该都装互感器?如果安装有什么方法可以避免此种问题出现?

低压电柜内互感器没有强制要求必须安装在柜上。互感器不固定在柜上与电能表的度数计量也没有直接关系。  但是在安装电流互感器时是有规范的。规范如下:
电流互感器的安装必须牢固,互感器外壳的金属外露部分应可靠接地。
同一组电流互感器应按同一方向安装,以保证该组电流互感器一次及二次回路电流的正方向均一致,并尽可能易于观察铭牌。
电流互感器二次侧不允许开路,对二次双回合互感器只用一个二次回路时,另一个二次回路应可靠短接。
低压电流互感器二次侧可不接地。因为低压计量装置使用的导线、电能表及互感器的绝缘等级相同,能承受的最高电压基本一致;另外二次绕组接地后,整套装置一次回路对地的绝缘水平降低,易使有绝缘弱点的电能表或互感器在高电压作用(如受感应雷击)时损坏。从减少遭受雷击损坏出发,也以二次侧不接地为佳。</ol>这种电能表的计量方式如下:
电能表的数乘以互感器倍数,即实际用电度数。