从过载角度出发,规定了,熔断器的额定电压.为什么是错的

如题所述

“从防止过载角度出发”,应该规定“熔断器的额定电流”,不是电压。

因为过载的定义是相对于电源来说的。当流过电源的电流过大时,由P=UI,可理解为过载。

拓展资料

额定电压是电气设备(包括用电、供电设备)长期稳定工作的标准电压。额定电压可以从用电设备和供电设备两方面进行理解,用电设备的额定电压表示设备出厂时设计的最佳输入电压,通常也是比较容易取得的电源供给电压。供电设备的额定电压表示供电系统的最佳输出电压,需要与用电设备的额定电压进行匹配,包括电网额定电压、发电机额定电压和电力变压器的额定电压。

额定电压下,用电设备、发电机和变压器等在正常运行时具有最大经济效益。此时设备中的各部件都工作在最佳状态,性能比较稳定,寿命相对较长。指定用电设备的额定电压有利于电器制造业的生产标准化和系列化,有利于设计的标准化和选型,有利于电器的互相连接和更换,有利于备件的生产和维修等。此外,为了避免电压等级数量的无限制扩大,导致互联困难,必须使电网的额定电压标准化,为取得最佳的技术经济性能,电力设备需要在额定电压下进行优化设计、制造和使用。

资料来源 百度百科 过载 额定电压

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2019-09-02

原因是从“过载角度“应该规定“熔断器的额定电流”,不是额段电压。

拓展延伸:

概念:熔断器(fuse)是指当电流超过规定值时,以本身产生的热量使熔体熔断,断开电路的一种电器。熔断器是根据电流超过规定值一段时间后,以其自身产生的热量使熔体熔化,从而使电路断开;运用这种原理制成的一种电流保护器。熔断器广泛应用于高低压配电系统和控制系统以及用电设备中,作为短路和过电流的保护器,是应用最普遍的保护器件之一。

工作原理:利用金属导体作为熔体串联于电路中,当过载或短路电流通  熔断器过熔体时,因其自身发热而熔断,从而分断电路的一种电器。熔断器结构简单,使用方便,广泛用于电力系统、各种电工设备和家用电器中作为保护器件。

熔断器使用注意事项:

    熔断器的保护特性应与被保护对象的过载特性相适应,考虑到可能出现的短路电流,选用相应分断能力的熔断器;

    熔断器的额定电压要适应线路电压等级,熔断器的额定电流要大于或等于熔体额定电流;

    线路中各级熔断器熔体额定电流要相应配合,保持前一级熔体额定电流必须大于下一级熔体额定电流;

    熔断器的熔体要按要求使用相配合的熔体,不允许随意加大熔体或用其他导体代替熔体。

本回答被网友采纳
第2个回答  推荐于2019-11-14

“从防止过载角度出发”,应该规定“熔断器的额定电流”,不是电压。

熔断器(fuse)是指当电流超过规定值时,以本身产生的热量使熔体熔断,断开电路的一种电器。熔断器是根据电流超过规定值一段时间后,以其自身产生的热量使熔体熔化,从而使电路断开;运用这种原理制成的一种电流保护器。熔断器广泛应用于高低压配电系统和控制系统以及用电设备中,作为短路和过电流的保护器,是应用最普遍的保护器件之一。

拓展资料:

熔断器的额定电流应大于电动机回路长期通过的最大工作电流。其壳体的载流部分和接触部分不会因通过工作电流而损坏。熔断器的额定电流不得小于熔件的额定电流。

电动机起动电流可达(4~8)工作电流,起动持续时间约为5~10s。在此条件下,熔断器既不应老化,也不能熔断。具体的熔断器特性应按生产厂家供给的曲线,由试验得知,熔断器的额定电流约为最大通过电流的一半时,可满足要求。

对于保护单台电动机熔断器的选择,熔断器的额定电流是电动机额定电流的1.1~5倍(综合各类资料),取决于电动机的容量、启动电流、启动频繁程度以及熔断器特性。熔断器的开断电流必须大于电动机的短路电流。

参考资料:熔断器 百度百科

本回答被网友采纳
第3个回答  推荐于2017-08-05
“从防止过载角度出发”,应该规定“熔断器的额定电流”,不是电压。本回答被提问者采纳