负序电流保护是什么原理?

如题所述

负序电流保护原理是根据电力系统在正常运行时负序电流分量很小(接近于零),而在系统出现不对称故障时,就会产生很大的负序分量电流,从而通过测量负序电流的大小可以判别是否发生故障。

对于理想的电力系统,由于三相对称,因此负序和零序分量的数值都为零(这就是我们常说正常状态下只有正序分量的原因)。

当系统出现故障时,三相变得不对称了,这时就能分解出有幅值的负序和零序分量了。

中国有关规程对发电机正常运行负序电流的规定:汽轮发电机的长期允许负序电流为6% ~ 8%发电机额定电流;水轮发电机的长期允许负序电流为12%发电机额定电流。 

对不对称负荷、非全相运行以及不对称短路引起的转子表层过负荷,50MW及以上A值(转子表面承受负序电流能力的常数)大于等于10的发电机,应装设定时限负序过负荷保护。

扩展资料

由于谐波与基波的频率有特殊的关系,故在与基波合成时会分别表现出正序、负序和零序特性。但不能把谐波与这些分量等同起来。

之所以要把基波分解成三个分量,是为了方便对系统的分析和状态的判别,如出现零序很多情况就是发生单相接地,这些分析都是基于基波的,而正是谐波叠加在基波上而对测量产生了误差,因此谐波是个外来的干扰量,其数值并不是分析时想要的,就如三次谐波对零序分量的干扰。

负序电流保护应用于孤岛检测:提出一种基于电压谐波畸变率和电压不平衡度的负序电流注入式孤岛检测方法,其在电网正常运行情况下不注入负序电流,而在电网异常情况下注入负序电流,与其他主动式孤岛检测方法相比具有对电网扰动小、抗干扰性强、孤岛检测速度快的特点。

在 PV功率与负荷功率匹配、电网电压电网频率都在规定的正常运行范围内的不利情况下仍能快速、有效地检测出孤岛。

当发生不对称短路时,只在故障瞬间和故障切除瞬间电压谐波畸变率很高,经过很短的时间谐波畸变率会降到很低,即其衰减时间常数通常很小,因此新方法中,采用当电压谐波畸变率达到设定的定值为孤岛时分布式电源能够快速退出运行,或使分布式电源由并网运行转入孤岛运行控制方式改变提供了参考。

参考资料来源:百度百科-负序电流保护

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2015-08-16
  负序电流保护的原理:
  根据电力系统在正常运行时负序电流分量很小(接近于零),而在系统出现不对称故障时,就会产生很大的负序分量电流,从而通过测量负序电流的大小可以判别是否发生故障。
  发电机定子负序电流保护,即发电机转子表层负序过负荷保护,分为定时限保护和反时限保护。
  1、定时限保护
  动作电流按发电机在长期允许的负序电流运行下能可靠返回的条件整定。
  2、反时限保护
  按电机制造厂家提供的转子表层允许的反时限过负荷能力整定。反时限保护动作特性的上限电流按主变压器高压侧二相短路的条件计算;反时限保护动作特性的下限电流,通常由保护所能提供的最大延时决定。
第2个回答  推荐于2017-10-02
根据电力系统在正常运行时负序电流分量很小(接近于零),而在系统出现不对称故障时,就会产生很大的负序分量电流,从而通过测量负序电流的大小可以判别是否发生故障。本回答被提问者采纳
第3个回答  推荐于2017-10-01
负序电流所产生的旋转磁场方向与转子的运动方向相反,以两倍同步转速切割转子,在转子中感生出倍频电流,倍频电流主要部分在转子表层沿轴向流动,这个电流可达到极大数值,会在转子表面某些接触部位引起高温,发生严重电灼伤,同时局部高温还有可能使护环松脱的危险;另外,由负序磁场产生的两倍交变电磁转矩,使机组产生100HZ振动,引起金属疲劳和机械损。
负序电流保护原理:根据电力系统在正常运行时负序电流分量很小(接近于零),而在系统出现不对称故障时,就会产生很大的负序分量电流,从而通过测量负序电流的大小可以判别是否发生故障。