11问答网
所有问题
消防风管螺栓连接时螺栓的间距是多少?
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2016-11-01
中低压150mm,高压100mm
第2个回答 推荐于2017-12-16
4.2.6金属风管的连接应符合下列规定:
1 风管板材拼接的咬口缝应错开,不得有十字型拼接缝。
2 金属风管法兰材料规格不应小于表4.2.6-1或表4.2.6-2的规定。中、低压系统风管法兰的螺栓及铆钉孔的孔距不得大于150mm;高压系统风管不得大于100mm。矩形风管法兰的四角部位应设有螺孔。
当采用加固方法提高了风管法兰部位的强度时,其法兰材料规格相应的使用条件可适当放宽。
追问
谢谢。
本回答被网友采纳
相似回答
人防区
消防
排烟通风管道
连接
可以用共板法兰吗?
答:
可以采用薄钢板法兰
螺栓连接
。这个根据最新的《建筑防排烟技术标准》GB51251-2017规范要求的防排烟
风管
可以采用角钢法兰,薄钢板法兰(共板),但是必须要满足规定的
螺栓间距
不超过120㎜。
大家正在搜
通风管道法兰连接螺栓间距
风管与风管之间的间距
风管螺栓连接有方向吗
风管螺栓连接需不需要加垫片
风管法兰螺栓连接工具
玻璃钢风管连接螺栓生锈
风管法兰连接螺栓要加垫片吗
空调风管吊杆间距为多少
风管连接螺丝规格
相关问题
低压开关柜连接螺栓安全间距是多少
钢结构采用螺栓连接时,端头要留多少距离
两个工字钢螺栓连接之间间隙多少,标准是什么
钢梁用高强螺栓连接,两梁间距是多少?
连接螺栓中心距如何确定
消防排烟风管法兰螺栓孔间距是多少
塔吊螺栓连接时的具体要求有几点
螺栓连接的接触电阻的标准要求为多少?