设计抗震支架系统有哪些要求?

如题所述

设置抗震支架之后,机电系统可以做到:小震不损 、中震可修 、大震不倒。
组成抗震支吊架的所有构件应
(1)采用成品构件(注意:是成品,而非现场拼凑);
(2)连接紧固件的构造应便于安装;
(3)抗震支吊架应根据其承受的荷载进行抗震验算。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-09-18
不同管道系统抗震支架的设计范围也不同
抗震支架也就是机电抗震支架,机电管道设备上安装的抗震措施,可以防止和减少对建筑物内机电设备的损坏,不同管道系统的抗震设计范围不同,那么下面就让我来了解一下吧。 冷热水、消防、空调等管道系统抗震设计范围:悬吊管道中超过1.8KN设备;1.8KN=1.837吨)大于等于DN65以上的生活给水、消防管道系系统。 空调、通风管路系统抗震设计范围所有直径大于等于0.7m风管系统所有矩形截面积大于等于0.38㎡的矩形风管 电力系统管道及电缆桥架系统抗震设计范围内径大于等于60mm电气配管
抗震支架电力系统管路和电缆托架系统抗震支架应用范围:所有大于等于直径60mm电气管道;所有的重力都大于等于 150n/m电缆托架,电缆梯,电缆箱,母线。当管子安装在附件自身大于25kg质量时,也应设置横向和纵向的抗震支持。
抗震支架主要承担管路水平方向的荷载,抗震支架铺设,管路系统的动态特性改变,柔性刚性的响应,地震作用明显较小;抗震支架上改变重力吊架的作用力。然后改变其设计、选型、加劲、锚固等;抗震支架分为纵向和横向支承架,其力、铺设、锚固等与抗震工程、结构工程、机械工程、给水排水等有关。
冷热水、消防、空调等管路系统的抗震支架应用:悬挂管路中所有设备超越 1.8kN;所有生命供水、消防管路系统具有同等 DN65空调、通风管道抗震支架的应用:直径大于或等于0.7m所有管道系统;矩形管道,所有矩形截面面积大于0.38㎡。