计算三相四线制供电系统中,中线电流的经验公式

如题所述

三相四线制供电系统中,三相负载的不平衡,不仅使配电变压器损耗增大降低了出力,而且使各相电压不平衡,增加了配电线路损耗,这不仅对电气设备的运行和安全极为不利,同时又增加了运行成本。由于三相负载不平衡会造成中性点位移。使中性线上的电流不为零,所以中性线上的电流大小即可直接反映三相负载的不平衡程度。
假设A相电流为100安,B相为110安,C相为120安,求零线电流

In^2 =A^2+B^2+C^2-A*B-A*C-*B*C
=100^2+110^2+120^2-100*110-100*120-110*120 =300
得出,In=根号300=17.3A
零线电流指的是通过并联系统零线的电流,在谈及环流电流或者交叉电流时常会提到这个 术语。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考