380伏电压的55千瓦电动机,选用125A的空气开关可以嘛
如题所述
举报该问题
推荐答案 2015-10-17
空气开关选择电机额定电流的1.5-2.5倍,125A显然太小了。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://11.wendadaohang.com/zd/FPSqv4q2Mq77v4F4vFM.html
其他回答
第1个回答 2015-10-17
三相电,55KW,电流约110A,一台电动机的额定电流就是计算电流,乘以大于或等于1.25倍,则:110*1.25=137.5A。可使用塑料外壳断路器型号DZ20 额定电流160A。
相似回答
三厢
电压,380伏,55千瓦的
三厢异步
电动机,选用
CDB2-
125A的
断路器,
可以
...
答:
不可以
,可以用DZ20-160A塑壳断路器