热电阻的判断?

现有一测温元件,七根引出线,两根白色、四根红色、一根蓝色,测得分为两红一白两组线,每组两根红色线间电阻很小,对白线间阻值为100多欧,请问该测温元件是热点阻吗?那七根线是怎么定义的?如何接线?引出线很长。

这是个典型的双支PT100热电阻,就是两个红的电阻小的没有什么区别,往DCS接能随便接,可是和白的不能接错,至于那个蓝的线可能是姐地线,因为有的有接地线,有的没有。你就别接了。是两支在一起的,你接一支就行,那一半留的备用
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2009-10-06
测温元件种类太多,就凭这些条件不可能判定。
第2个回答  2009-10-06
这个不是很贵 坏了就换掉就得了 是备套的
第3个回答  2009-10-21
我是从事自动化仪表的,我来告诉你吧

1这是WZP2 双支铂热电阻 ,分度号是PT100

2各家生产的各不一样,也不大好定义,应该有两个三线制的热电阻 ,还有一个是接地的,

3你要首先确定那三根线是一个热电阻三线制引出的线,用万用表测 ,然后再确定其他的