临时用电负荷计算总电流为1200A,怎样选择电缆?供电方式为三相五线制TN-S系统。没找到那么大的电缆啊~
与业主连接也是三相四线制,选用VV2型号的电缆,两路是什么意思啊? 这是整个预制场的负荷
举报该问题
推荐答案 推荐于2016-07-24
你的临时用电负荷的供电距离有多远,负荷是什么类型的负荷,起动电流大不大(比如一台起重吊车的暂载率只有百分之二十五),这些也会影响电缆大小的选择,所以不能简单的用总电流来考虑总电源电缆的大小。
通常情况下,240mm2聚氯乙烯电缆的荷载电流为298A,如果你经过计算,临时电源的正常工作电流大部分时间保持在1200A,供电距离在340米以内,那么你至少要用5根240mm2电缆。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://11.wendadaohang.com/zd/FPqv47MSS.html
其他回答
第1个回答 2009-10-09
从你的题中可知,是TN-S系统,就是PE线与N线是分开的,用三相四线制,供电电压是380V,临时用电设备是多个还是一个,如果是一个我想你最好用铜排供电(10*100),如果是多个设备,你可加低压配电柜分别供电即可以了,电缆的平方米不小于800平方。电缆最好用YJV的。
第2个回答 2009-10-09
选用2路200平方铜芯电线应用。
第3个回答 2009-10-09
双并呀