空调室外机结冰严重

格力1.5P挂机制热时室外结冰严重,经过观察室外风扇工作一会后就要停一会,这个过程是由室内控制板控制的,不是电机的问题。请问这个是控制板的正常工作程序吗?我想会不会是由于室内感温探头测温有误,以为室内冷凝器温度过高而产生的误动作呢?请知道的赐教,谢谢
我看过了这种机型没有室外感温探头,当外机风扇停止工作时空调仍然是工作在制热模式而不是在化霜,室内吹热风 ,室外风扇就这样转一会儿停一会的循环。我想问这是不是控制板的问题还是有别的什么原因。

1、空调制冷剂用量
当空调制冷剂较多或者是不足的时候就会出现空调室外机结冰的现象,对于空调来讲,如果制冷剂不足的话,可能就会出现空调的蒸发器的压力比较低,造成结冰,如果制冷剂过多的话也有可能会造成空调室外机结冰,如果在使用过程中出现了这种情况就建议请专业的维修人员对空调进行泄氟操作。

2、空调压缩机出故障
会导致空调室外机结冰的另外一个原因就是空调压缩机出现了故障,压缩机在长期使用过程中,会因为损坏或者是功率的下降而导致空调的内部出现结冰的现象,如果想要解决这一类问题就应该及时的去检查,如果不能很好的解决这个问题,就只能采取更换压缩机的方式了。

3、大量积灰
空调在长时间的使用过程中就很可能会因为大量的灰尘堆积在空调内部而产生运转上的故障,这也就包括空调室外机结冰这种情况,大量的灰尘会阻塞空调内部蒸发器的正常运转,导致热交换减少,热交换减少就会导致空调室外机结冰,对于如何解决因为灰尘而导致的空调室外机结冰的问题,最好的方式就是定时的对空调进行清理,可以找专业人员对空调进行清理。

4、空调的温控器
出现故障的时候也会出现结冰的现象,如果用户在空调的使用过程中出现了空调室外机结冰的现象,由于造成这一现象的原因较多,因此最好找专业人员检查原因,然后再采取相应措施。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-07-07
1、制冷剂不足:分体式空调在使用了很长的一段时间后,会出现制冷剂泄漏或渗漏。制冷系统内制冷剂减少后,便造成蒸发压力过低,导致蒸发器结冰,结冰的位置一般在蒸发器前部分。排除方法是先处理好泄漏部位,加足制冷剂,故障便会排除。

2、制冷剂偏多:制冷剂不足会造成空调结冰,那么空调制冷剂偏多也同样会造成空调结冰,一些空调器因移位、泄漏等原因而重新注入制冷剂,维修人员操作不当加多了制冷剂,造成过多制冷剂流到蒸发器后部分蒸发而结冰。这类冰多结在蒸发器后部分及压缩机回气管周围,放掉多余制冷剂,故障便排除。
3、压缩机故障:同样的,空调在使用较长一段时间后,压缩机压缩效率降低,或者压缩机配气系统损坏,造成压力过低而结冰。结冰位置也在蒸发器前部分,前者补加一些制冷剂,故障能排除。如果故障依旧,须更换压缩机。
4、风量小:空调器使用一段时间后,有些风机扇叶粘有许多圬垢,影响送风,造成蒸发器结冰,清除圬垢,故障排除。也有些风机因机械、电气故障而转速变慢,风量小,造成蒸发器结冰。机械原因多为轴承、轴瓦磨损,阻力增大,转速变慢。电气故障多为电容充放电失效或风机匝间短路,造成转速慢,甚至风机绕组烧毁,电机不转。这种结冰现象须视具体情况修复或更换风机。
5、蒸发器太脏:空调器使用一段时间后,空气中的尘埃或蒸发器产生的微生物便会积留在蒸发器上,阻碍空气流通,造成热交换减少,蒸发器温度过低而结冰。结冰位置在蒸发器后部分,待冰溶化后,用水冲蒸发器,用软毛刷顺着翅片刷,注意一定不能弄湿电气部分。清洗干净后,故障便排除。
第2个回答  2009-11-20
空调室外机冬季制热时,自动化霜是有室外机热交换器上的感温头检测其温度通过控制电路来控制的,如果室外机结霜严重而不进行化霜,应重点检查室外机感温头性能是否下降或松动移位造成的。
第3个回答  2009-11-20
除霜的问题:正常的情况下,除霜应由室外机的感应头反馈给控制主板信号,控制主板来发出控制指令,电磁阀动作(四通阀),将高温高压的制冷剂的蒸汽通入室外机的热交换器,来达到除霜的目的,最好请售后的服务人员来处理。
第4个回答  2009-11-21
没有室外感温探头空调,外机化霜时候,有的机器是通过四通伐断电,使空调短时间制冷,这样外机的冰冻很快化掉.然后在切到制热.