晃电对循环流化床锅炉运行有什么影响?

如题所述

“晃电”是指电网由于雷击、对地短路、发电厂故障及其他内外部故障原因造成的电网短时故障、引起电网电压短时间大幅度波动,甚至短时间断电数秒的现象。“晃电”会使系统电压瞬时降低,导致接触器、变频器、断路器等控制设备跳闸,造成能源供应中止。发生晃电对锅炉装置往往造成较大影响,易造成给煤机、风机、给水泵、DCS控制系统等重要设备的跳车,一且处理不正确或不及时将造成重大事故发生,晃电多发生于夏季多雷雨季节。

通常我们会根据用电设备电压等级的不同,将晃电事故分为低压电网晃电事故和高压电网晃电事故。其中高压6kv用电设备晃电该种情况可以分为给水泵晃电、引风机晃电、次风机晃电、一次风机与引风机同时晃电四种。

1、锅炉给水泵晃电

当发生锅炉给水泵晃电停车时,中控监控画面上主要现象有:

①锅炉给水压力、流量急剧下降。

②汽包水位随之急剧下降。

自然循环锅炉汽包水容积十分有限,一旦发生给水中断数分钟内就可能导致锅炉汽包发生干锅,锅炉给水泵跳车是非常危险的事故,处理原则为尽量不发生锅筒干锅。

处理步骤如下:

①尽量提高透平泵出力,力争保证汽包液位。

②联系电气人员复位启动给水泵备泵,保证上水。

③当汽包失去可见水位时,严禁上水,关闭该炉主蒸汽门,放尽底料,保持引风机运行,强制降温,并严密监视蒸汽压力、尾部烟道温度等参数防止发生汽水系统超压、烟道后燃等事故发生。

以上内容摘自泰普科技的文章,由于篇幅限制,剩下的三种晃电问题可以移步至官网查看。

泰普科技是专门治理晃电问题的厂家,并与各种大型企业都有合作,如果想要预防晃电的问题,可以使用TPM系列的抗晃电装置。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考