闭水试验48和24小时的区别是什么?

如题所述

厨卫防水施工完毕后(夏季24小时,冬季48小时),一定要做48小时(至少24小时)闭水试验,观察水位是否下降,或从楼下观察是否有水渗出,若有渗漏及时处理。对于轻质墙体建议采用淋水试验检测,检查背面是否有水渗漏。

地面放水形成深度20~30毫米深的小水池。水存蓄24小时后,同物业部门、相应的卫生间楼下邻居,共同检验下层楼板是否否渗漏。共同签字验收。如有渗漏重新做或修补防水层,完后按上述顺序再做闭水试验。

当后续工序装饰地面铺砖完后,再按上述顺序,做闭水试验以及检验验收 这个闭水试验工人都会做的,也是必须做的工序。业主只要大概了解过程,按程序,仔细检查和验收是否渗漏。

防水涂料

基面要求,洁净,否则易在施工时因穿刺而失去防水作用;含水率不大于9%,否则会形成基面与防水层分离的“两张皮”现象。

而重庆常年湿度大,且卫生间的施工顺序为回填、砂浆找平、防水、贴砖,工人师傅会在砂浆层凝固后就进行防水施工,达不到涂料施工基面含水率不大于9%的要求,再好的材料防水效果也会打折扣。