三相四线电能计量接线方法的?倍率怎么算?

三相四线供电线路中,有一台功率为250KW,电流为433A,电流互感器变比为500\5A,用三相四线制电能表测量电度,电表电压线圈是3*220\380的,如果只接两相电流与三相电压,和接三相电流三相电压电表走的电度是一样的吗?接三相电流的倍率是多少,接两相电流的倍率有是多少?能不能只接一相电流三相电压来测量?用单相电能表如何来测量?倍率是多少?

使用三相四线表计量为低压计量方式,如果使用两相电流与三相电压,则应使用三相三线表计,改为高压计量方式,您还需要配备电压互感器,变比为10000/100,电流互感器,变比为20/5.采用低压计量方式,你还需要承担变压器的变损和线路损耗,变比为100倍.采用高压计量方式,倍率为400倍,加挂无功表,考核你的功率因数,进行奖惩.具体采用何种计量方式,需你和供电局协商.两者之间会有差别度数.按照你的功率,绝对不能使用单相表计量.一是没有如此大电流的电能表,二是供电局也不会给你挂表.
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-04-05
要接三相电压三相电流,倍率按读数乘以X电流的变比(500/5=100)就是实际的用电度数。比如表读数为100就乘以100(变比)=实际用量10000度电