已知编码器分辨率131072脉冲频率200Khz要使转速达到3000r/min求电子齿轮比。

脉冲接口的最大频率是200KHZ,对应最大转速3000转每分,这样的设定能使定位模块发挥伺服的最高速。
代入以下公式:
马达转速(3000rpm) / 60 = 脉冲频率(200000Hz) * (分子/分母)/ 伺服分辨率(131072)
约分下来电子齿轮分子 4096 ,电子齿轮分母 125
这样的设置结果4000个脉冲转一圈,200Khz的频率对应3000RPM的转速

将伺服马达编码器的分辨率设为分子,马达转一圈所需的脉冲数设为分母”
如果再装减速器的话,PLC原来所发脉冲数再乘以减比。
以三菱MR-J2-S举个例子:
伺服马达编码器的分辨率131072,我设计为PLC每发一个脉冲伺服马达转0.5度,那么伺服马达转一圈(360。)需要720个脉冲,
电子齿轮就设为 131072 / 720 化简分数后为 8192 / 45 这样PLC每次发720个脉冲伺服马达转一圈
如果还想接个减速器,举个例子接个减比为5比1的减速器时,原来电子齿轮所设分数不变,PLC原来所发脉冲数再乘以5(720*5=3600),即现在伺服马达转一圈PLC发3600个脉冲就可以了。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2023-10-30
伺服马达的转速范围可以从每分钟几转,到每分钟几千转甚至更高。
在选择伺服马达的转速时,你需要考虑你的设备需求,以及马达的物理限制。
例如,如果你的设备需要高精度控制,那么你可能需要选择一个具有高分辨率和低噪音的伺服马达。
这种情况下,你可能需要将转速保持在较低的水平,以确保精确控制。
另一方面,如果你的设备需要快速移动,那么你可能需要选择一个有高转速的伺服马达。
但是,高转速的马达通常需要更高的控制电压和电流,你可能需要考虑你的电源供应和马达的散热需求。