电表表进线空开63A经常烧坏什么原因?

如题所述

烧坏的空开进线处,接线压力不够不实,造成工作中接头发烫烧坏,特别注意的是,【松散的多股导线头或多根导线同时接在一个接线孔时】,更容易出现压不紧实接线头的问题,没有接线经验的人很容易被忽略。
判断接线是否压实,可以在大功率电器工作时,用万用表交流电压档,并联测量接线柱上下的导线之间电压降,即测量此接线柱的电压降,电压降越高,接线头越烫,空开接线柱使用时间越短即会烧毁。
接线柱工作压降检测实例:一个空开工作中经常无故发烫跳闸,测量接线柱交流电压降约2伏,此时车间功率约50千瓦,即工作电流约100安培,此时用2伏x100安=200瓦,说明此接线柱经受了200瓦的功率加热
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2023-05-23
电表表进线空开63A经常烧坏什么原因?空开质量问题或选型问题.......