11问答网
所有问题
为什么接热过载继电器过三五分钟就跳电怎么回事?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2020-05-16
排除过载继电器本身是伪劣产品,无外乎是:
1、三相线中有电流过大的现象;
2、过载继电器上有可调电流的旋钮,即预设的电流值调小了。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://11.wendadaohang.com/zd/FS287Fq48v8qSMMMFqq.html
其他回答
第1个回答 2020-05-16
确定负载标称电流大于热继电器标称电流,是热继电器小、需换大。
不是负载过大,跳闸是热继电器接线不实需用力拧紧螺钉
第2个回答 2020-05-16
这是负荷过大导致跳闸的!
相似回答
热继电器跳电
是
什么
原因引起的
答:
办法:热继电器都有复位开关。建议检测一下这个热继电器下面的设备。
是设备电流过大导致
。钳下设备的电流,看有没有超过设备的额定电流。马达跳电的话说明受力比较大了,影响肯定是有的。都是
刀座偏移了
,需要校正,丝杠轴承...
大家正在搜
交流接触器接热过载继电器接法
热过载继电器怎么接
热过载继电器接反了跳不跳
三相热过载继电器可以接单相电机吗
接触器热过载继电器接线图
热过载继电器和交流接触器
什么是热过载继电器
热过载继电器如何接线
热过载继电器接错
相关问题
为什么用即热式热水器3-5分钟后就跳闸了?
我的手机玩三五分钟听筒那边就会发烫是怎么回事
电壁挂炉取暖开机三五分钟就跳闸是怎么了?
请教:油汀接通电源后3-5分钟就跳电,不知道是什么故障?
这是什么情况?隔个三五分钟就自动重启
电取暖壁挂炉开机后三五分钟就跳闸是怎么了?
热水器洗个三五分钟就不热了怎么办
电取暖壁挂炉开几三五分钟就跳闸是怎么了?