制冷机房冷冻水供回水压差的问题,如果末端设备的阀门都关闭的话,供回水压差是变大还是变小呢,为什么?

如题所述

差和水温共同决定了冷量的供给,不能单方面考虑。水泵变频当末端负荷减少,末端设备的调节阀关闭或关小,系统管网阻力升高(阻力特性曲线上扬)导致供回水压差增加(水泵工作扬程增加,流量下降)当供回水压差大于变频设定的压差,变频器频率逐渐减小,管网阻力特性等效的回到原来状态(系统阻力特性曲线重新下降)。
压差设定值是按最不利环路的计算阻力临界点来设置的。这个临界点每个现场按照不同的使用环境都是不同的,本项目现场的冷冻机是全天供应冷水的,这个临界点是末端负荷最大时整理调定的,即室外温度最高,室内机器负荷最大的条件下。这种环境下的压力设定值可以保证末端负荷冷量需求,鉴于这种情况我们建议在最炎热的夏天做系统压力测试
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-06-06
如果末端设备阀门关闭,则总供回水压差变小;
因为阀门关闭后,水流不经过末端,水阻力变小;
总供回水管路上的旁通阀靠供回水压差来控制。