280防火阀应为常开,又叫高温防火阀,一般安装在有高温环境的通风管道中,当温度到达280后易熔合金熔化,阀门关闭,同时可以用24V电信号控制。如果说是280排烟防火阀应为常闭,安装在排烟管道中发生火灾时控制中心给出电信号使其打开排烟,当温度到达
280时易熔合金熔化阀门关闭,是一种二次动作的阀门。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-03-23
不对呀,建筑设计防火规范规定,排烟风管上、排烟风机入口处的防火阀为烟气温度超过280度时自行关闭。即这些阀门是常开的。
第2个回答  2019-08-04
280度时,这个火灾通过机械排风已经达不到效果了,这时就会关闭防火阀,通常还会联动排烟风机停机。