钢管混凝土柱施工要点
1.对已安装好的钢管柱柱头立即加盖保护盖板,以防雨水、油、异物落入。并进行中间环节验收,确保钢管柱在浇筑前干净,无积水。检查混凝土浇筑设备完好,防止在浇筑过程中出现故障。
2.自密实混凝土在入模前,应对拌合物的工作性进行检验,主要检测坍落扩展度、扩展时间T50,不得发生外沿泌浆和中心骨料堆积现象。
3.自密实混凝土现场取样制作试块,试块不做任何振捣。表面抹光,终凝后压光。
4.控制入模温度在10℃~30℃范围,钢管柱局部温度不超过40℃。
5.浇筑过程中,混凝土下落速度时间宜慢不能快,注意混凝土浇筑连续性。如间断浇筑时,浇筑间断时间不得超过混凝土的初凝时间。
6.每节钢管混凝土柱浇筑终止后立即在柱头覆盖保护盖板,以免杂物、雨水落入。
7.混凝土浇筑完毕后,混凝土表面会有气泡排出,并在混凝土表面泛起浮浆,在混凝土初凝前将浮浆舀出,并在混凝土终凝前,将混凝土表面剔毛,至外露石子为止。
8.防止混凝土浇筑过程中溅到隔板,导致混凝土松散、离析,采用钢导管下料,有效防止混凝土离析。