用单相电表如何计量三相用电设备的电量?

我公司用的设备是起重设备!设备因电气柜空间及线路有限,用单相电度表计量设备的用电量,电流互感器倍率为600:5,而设备主电路基本都是三相的用电设备(三相电机),该如何计算设备的用电量?以前的算法是:电度表示数差×倍率×3,是否正确??????
麻烦各位!谢谢
这种算法是正确的吗?有没有不用再安装其它电表,计算更准确的方法?

三个单相电表接三相四线如图:

1、三块电表的零线分别采用并联连接。

2、A相电源接1#电表进线。

3、B相电源接2#电表进线。

4、C相电源接3#电表进线。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2006-10-28
如果要求计量不很精确的话是可以的,要求精度必须按装三相计量表的.
第2个回答  2006-10-28
方法基本正确,但计量有误差;主要是不利于照明用电或其他单相用电计量统计。另:作为计量用的600/5的CT是不是大了点。不用电度表,用综合显示仪,也启到电度表的作用。其实单相电度表和三相电度表的大小也差不多阿。
第3个回答  2006-10-28
这种算法不太准,只要电业部门和公司没有意义的话,是可以的.
第4个回答  2006-10-29
误差有几点要注意。一是要看CT二次线圈的等级是0.2还是0.5 , 虽然都 是测量级的, 二是单相的电表去算三相电表, 一定是有误差的,不信的话, 你用钳表去测量每相的实际电流看是不是都 一样。。。。 一相电机的三相电流都 还有小的波动。。本回答被网友采纳