如题所述

消火栓按其安装场合可分为地上式和地下式两种。 消火栓按其进水口连接形式可分为承插式和法兰式两种。 消火栓按其进水口的公称通径可分为 100mm 和150mm 两种。 进水口公称通径为 100mm 的消火栓,其吸水管出水口应选用规格为100mm 消防接口。

室外消防给水管道可采用高压、临时高压和低压管道。城镇、居住区、企业事业单位的室外消防给水,一般均采用低压给水系统,而且,常常与生活、生产给水管道合并使用。但是,高压或临时高压给水管道为确保供水安全,应与生产、生活给水管道分开,设置独立的消防给水管道。

按水压要求分类

(1)高压给水管网。是指管网内经常保持足够的压力,火场上不需使用消防车或其他移动式水泵加压,而直接由消火栓接出水带、水枪灭火。

(2)临时高压给水管网。在临时高压给水管道内,平时水压不高,通过高压消防水泵加压,使管网内的压力达到高压给水管道的压力要求。

(3)低压给水管网。是指管网内平时水压较低,火场上水枪的压力是通过消防车或其它移动消防泵加压形成的。

按管网平面布置分类

(1)环状消防给水管网。城镇市政给水管网、建筑物室外消防给水管网应布置成环状管网,管线形成若干闭合环,水流四通八达,安全可靠,其供水能力比枝状管网在1.5―2.0倍。

(2)枝状消防给水管网。在建设初期,或者分期建设和较大工程或是室外消防用水量不大的情况下,室外消防供水管网可以布置成枝状管道。

扩展资料:

室外消火栓保护半径与最大布置间距的设计

1、室外消火栓的保护半径。室外低压消火栓给水的保护半径一般按消防车串联9条水带考虑,火场上水枪手留有10m的机动水带,如果水带沿地面铺设系数按0.9计算,那么消防车供水距离为(9×20-10)×0.9=153m。

所以,室外低压消火栓保护半径为150m。室外高压消火栓给水的保护半径按串联6条水带考虑,同样计算,其保护半径为(6×20-10)×0.9=99m。所以,室外高压消火栓保护半径为100m。

2、室外消火栓的最大布置间距。室外消火栓间距布置的原则,是保证城镇区域任何部位都在两个消火栓的保护半径之间。

根据城镇道路建设情况,市政消火栓最大布置间距X=√R2-(L/z)2,R是消火栓最大保护半径,L是街道中心线之间的距离,按城市规划要求约为160m。

经计算得:室外低压消火栓间距X=127m,室外高压消火栓间距X=60m。考虑火场供水需要,室外低压消火栓最大布置间距不应大于120m,高压消火栓最大布置间距不应大于60m。

施工安装

1)、施工安装应按照《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002相关标准执行,可参考国家建筑标准设计图集01S201《室外消火栓安装》。

2)、系统必须进行水压试验,试验压力为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6MPa。

3)、室外消火栓的位置标志应明显,栓口的位置应方便操作。栓当采用墙壁式时,如设计未要求,进、出水栓口的中心安装高度距地面应为1.10m,其上方应设有防坠落物打击的措施。

4)、室外消火栓和消防水泵接合器的各项安装尺寸应符合设计要求,栓口安装高度允许偏差为±20mm。

5)、地下式消火栓的顶部出水口与消防井盖底面的距离不得大于400mm,井内应有足够的操作空间,并设爬梯。寒冷地区井内应做防冻保护。

6)、消防管道在竣工前,必须对管道进行冲洗。

参考资料:百度百科——室外消火栓

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2021-06-11

消火栓按其安装场合可分为地上式和地下式两种。消火栓按其进水口连接形式可分为承插式和法兰式两种。消火栓按其进水口的公称通径可分为 100mm 和150mm 两种。进水口公称通径为 100mm 的消火栓,其吸水管出水口应选用规格为100mm 消防接口。

设置的基本要求。室外消火栓设置安装应明显容易发现,方便出水操作,地下消火栓还应当在地面附近设有明显固定的标志。地上式消火栓选用于气候温暖地面安装,地下室选用气候寒冷地面。

按水压要求分类:

(1)高压给水管网。是指管网内经常保持足够的压力,火场上不需使用消防车或其他移动式水泵加压,而直接由消火栓接出水带、水枪灭火。

当建筑高度小于等于24m时,室外高压给水管道的压力应保证生产、生活、消防用水量达到最大,且水枪布置在保护范围内任何建筑物的最高处时,水枪的充实水柱不应小于10m。当建筑物高度大于24m时,应立足于室内消防设备扑救火灾。

(2)临时高压给水管网。在临时高压给水管道内,平时水压不高,通过高压消防水泵加压,使管网内的压力达到高压给水管道的压力要求。

以上内容参考:百度百科-室外消火栓

本回答被网友采纳
第2个回答  2021-06-14

SS100-1.6表示室外地上式消火栓,公称直径为100,压力1.6Mpa;SQX100-1.6表示地下室消防水泵结合器,公称直径为100,压力1.6Mpa。

消防系统包括,室外消火栓系统,灭火器系统,有的还会有自动喷淋系统,水炮系统,气体灭火系统,火探系统,水雾系统等。

“消火栓”与供水管网连接,由阀门、出水口和壳体等组成的消防供水的装置,是扑救的防止火灾蔓延扩大的重要供水装置。

日常作用:

人们普遍认为,只要消防车到达火场,就可以立即出水把火扑灭。其实不然,在消防队装备的消防车中有相当一部分是不带水的,诸如举高消防车、抢险救援车、火场照明车等等,它们必须和灭火消防车配套使用。

一些灭火消防车因自身运载水量有限,在灭火时也急需寻找水源。这时,消防栓就发挥出巨大的供水功能。

现实生活中一些单位和个人消防安全意识淡薄,消防栓被损坏的五花八门,不是缺“胳膊”就是少“腿”,设在主要街道旁的消防栓被建筑工程圈占、掩埋,严重威胁着灭火工作的顺利开展。

本回答被网友采纳
第3个回答  2017-05-09
1.室外地上消火栓 SS100/65-1.6 SS150/80-1.6
2.室外地上消火栓 SA100/65-1.6 SA150/80-1.6
3.防撞型消火栓
4.其他
可百度搜索参考 消火栓应用历史 或 国内水泵接合器 两篇文章介绍。本回答被网友采纳
第4个回答  2021-07-30
室外消火栓的介绍,居然放了水泵接合器的图片?不是专家吧!