打压与检漏:连接好铜管后,从低压三通阀加入氮气(制冷剂也行,但浪费成本),先加至0.5MPA,用浓缩洗洁精,检查焊接处,与铜螺丝接口。如没有大漏,再加注氮气至1~1.2MPA,重点检查铜螺丝接口,如果时间允许,24小时后,压力不相差0.02MPA,可以确保不漏,中午比早上温度高,压力上升更好。\x0d\x0a抽真空:最好是从高压端连接,抽空二十分钟为好(如系统有微漏,抽空过长则外界湿空气进入过多),有经验的话,抽真空时也能判断系统是否有漏。\x0d\x0a加油:关高低压三通阀,从高压三通阀抽空,用管连接低压阀与油,加注视油镜的最高油刻度处。\x0d\x0a加氟:在真空情况下,从储液瓶加注,用手摸着储液瓶高三分二处,加液到手感觉冰凉停止加,从低压补加少量气体,开机,再补加到制冷剂与外界温度相对应的冷凝压力。开始调试。若使用中的运行系统,则要结合当前库温与压缩机回冷情况,配合调节膨胀阀开度,适当慢慢加注。