中频电炉负载匹配方法

也就是怎么判断炉体和电容是否匹配。谢谢师傅!

炉体与电容是否匹配有两种获取途径:1、向供应商咨询。2、用理论方法推算。

推算方法一:

首先要确认中频炉的中心频率,这个频率就是中频电源的谐振频率;
其次确认中频炉的感应线圈电感值;
三是根据谐振频率计算公式,计算需配的电容值。 

推算方法二:

变压器自身的无功功率,由于变压器本身是由线圈组成的,变压器自身的无功也不少,需 要另加一部分电力电容器来补偿,补偿量大小与变压器的大小有关,一般为变压器容量的 15%-30%。 无功功率单位为kvar(千乏)。 电功率分为有功功率和无功功率,有功功率就是指电能转化为热能或者机械能等形式被人 们使用或消耗的能量,有功功率单位为kw 。 无功功率指电场能和磁场能相互转化的那部分能量,它的存在使电流与电压产生相位偏差, 为了区别于有功功率就用了这么个单位。 电网中由于有大功率电机的存在,使得其总体呈感性,所以常常在电网中引入大功率无功补 偿器(其实就是大电容),使电网近似于纯阻性,Kvar 就常用在这作为无功补偿电容器的容 量的单位。 kvar(千乏)和电容器容量的换算公式为(指三相补偿电容器):

1:从目前的力率反算出滞后角度即arccosФ1
2.求拟达到的arccosФ2
3.C= V2 /ω×
P/ω*V2×(tgФ1-tgФ2)

文字描述:补偿电容=功率除以6.28×频率乘以电压的平方再乘以补偿前后正切值的差。单位是“法拉”;后移小数点6位为微法。供参考。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2018-10-06