[单选题]给水排水管道施工时,压力管道水压试验的管段长度不宜大于(  )。[一级建造师》市政工程] A.1.0km B.1.5km C.2.0km D.3.0km

【答案】A
【答案解析】本题考核的是城市给水排水管道工程施工。给水排水管道安装完成后应进行管道功能性试验:压力管道(给水管)水压试验包括强度试验和严密性试验,可采用严密性试验作为最终判定依据;无压管道(排水管)进行管道的严密性试验,严密性试验包括闭水试验和闭气试验,应采用闭水试验作为判定合格的依据;管道严密性试验,宜采用注水法进行;向管道注水应从下游缓慢注入,注入时在试验管段上游的管顶及管段中的高点应设置排气阀,将管道内的气体排除;当管道采用两种管材时,宜按不同管材分别进行试验;压力管道水压试验的管段长度不宜大于Ikm,无压力管道的闭水试验宜带井试验,若条件允许可一次试验不超过3个连续井段;给水管道水压试验合格后,并网运行前应进行冲洗消毒,并经检验水质达到标准后,方可允许并网通水投产。