想必楼主的功放使用的是开关电源,而不是那种老式的带电源变压器的电源;
很多使用开关电源的档次稍高的功放,为了防止市电电路上的“对称性干扰”和“非对称性干扰”,常使用一种简单的抗干扰电路;
以“抗对称性干扰”电路为例,一般是用两个0.01~0.033uf/400V的电容串联,两端与市电输入端相连(即与插头两端相连),中点接“逻辑地线”,而逻辑地线一般与用电器的外壳相连,组成公共接地端;
1、如果“抗对称性干扰”电路中的某个电容失容或容量变小或断路,那么所谓的“逻辑地(线)”就会带有一定量的电压,而地线(包括“逻辑地”)在理论上应该是零电动势的,也就是说应该没有电压差;
某个电容失容或容量变小时,中点的电压差随两个电容之容量的差额呈正比例变化,例如失容度为1(电容1-电容2),和失容度为10时,反映在中点的电压差是前者小,后者大,但该电压差恒小于插头两端的电压(即供电电压);
2、如果该电路中的某个电容短路,那么中点电压就很有可能与供电电压相等,这样是很危险的;
估计楼主功放的情况属于第1条,尚不会有什么危险。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-10-31
要是工频变压器的话,那是变压器初次级间的绝缘不好了,更换或者改用三插头固定接相并保证可靠接地,要不然最好更换变压器。