请教一个问题,静压桩终压值如何取,是设计特征值的2.5倍?如果直径500管桩设计特征值2400KN,终压值6000kn,桩的抗压强度可行否?终压停留时间多少?哪位高手尽快回答。
静压桩终压的控制标准应符合下列规定:
1、静压桩以标高为主,压力作为参考;
2、静压桩终压标准可结合现场试验结果确定;
3、终压连续复压次数应根据桩长及地质条件等因素确定,对于入土深度大于或等于8m的桩,复压次数可为2次~3次。对于入土深度小于8m的桩,复压次数可为3次~5次;
4、稳压压桩力不应小于终压力,稳定压桩的时间宜为5s~10s。
引孔压桩的问题
为了防止桩间的挤土效应太大,或土质太硬而使桩身较短,施工中往往采用引孔压桩的工艺 ,即先钻比管桩略小规格的直径钻孔,深度是桩长的(2/3~1)L,然后将管桩沿预钻孔压下去。
引孔应随引随压,中间间隔时间不宜太长,否则孔内积水,一是会软化桩端土,待水消散后孔底会留有一定空隙;二是积水往桩外壁冒,削弱了桩的侧摩阻力。
对于较硬土质中引孔压桩还会有桩尖达不到引孔孔底的现象,施工完成后孔底积水使土体软化,使承载力达不到设计要求。
以上内容参考:百度百科-静压桩