混凝土回弹检测

回弹检测时,一个构件10个测区,一个测区16个点,那一个柱子是不是要测10个测区啊,还是测一个测区就可以了
请各位大哥帮帮忙,小弟还是刚刚开始学。
麻烦可以举例子讲解吗
一个构件10个测区,一个测区16个点,那一个柱子要测10个测区,这样的话那检测一栋房子,工作量不是好大 啊

第1个回答  2010-04-22
一个构件是指一栋房子的所有柱子或所有梁或所有板等

每层每轴线最好错开来做回弹

一个柱子首层打了二层最好不要打

测区打30公分平方就行了

一个柱子测一个测区就行了,余下的九个测区再选九个柱子本回答被网友采纳
第2个回答  2010-04-14
先明白什么是构件 单体构件为 梁、板、柱
每个构件均匀分布10个测区 每个测区16个测点
例如 一个框架柱需要检测 在柱的一个侧面均匀分布10个测区 测区为20*20cm
然后你就弹把、、
第3个回答  2015-10-22
  一、测依据标准
  《回弹法检测混凝土强度技术规程》JGJ/T23——2001
  二、检测规定及要求
  A 结构或构件混凝土强度检测可采用下列两种方式,其适用范围及结构或构件数量应符合下列规定:
  A 结构或构件混凝土强度检测可采用下列两种方式,其适用范围及结构或构件数量应符合下列规定:
  1 单个检测:适用于单个结构或构件的检测;
  2 批量检测:适用于在相同的生产工艺条件下,混凝土强度等级相同,原材料、配合比、成型工艺、养护条件基本一致且龄期相近的同类结构或构件。按批进行检测的构件,抽检数量不得少于同批构件总数的30%且构件数量不得少于10件。抽检构件时,应随机抽取并使所选构件具有代表性。
  B 每一结构或构件的测区应符合下列规定:
  1、每一结构或构件测区数不应少于10个,对某一方向尺寸小于4.5m且另一方向尺寸小于0.3m的构件,其测区数量可适当减少,但不应少于5个;
  2、相邻两测区的间距应控制在2m以内,测区离构件端部或施工缝边缘
  的距离不宜大于0.5m,且不宜小于0.2m;
  3、测区选在使回弹仪处于水平方向检测混凝土浇筑侧面。当不能满足这一要求时,可使回弹仪处于非水平方向检测混凝土浇筑侧面、表面或底面;
  4、测区宜选在构件的两个对称可测面上,也可选在一个可测面上,且应均匀分布。在构件的重要部位及薄弱部位必须布置测区,并应避开预埋件;
  5、测区的面积不宜大于0.04m2;
  6、检测面应为混凝土表面,并应清洁、平整,不应有疏松层、浮浆、油垢、涂层以及蜂窝、麻面,必要时可用砂轮清除疏松层和杂物,且不应有残留的粉末或碎屑;
  7、对弹击时产生颤动的薄壁、小型构件应进行固定。
  三、碳化深度值测量
  1、回弹完毕后,应在有代表性的位置上测量碳化深度值,测点表不应少于构件测区数的30%,取其平均值为该构件每测区的碳化深度值。当碳化深度值极差大与2.0时,应在每一测区测量碳化深度值。
  2、碳化深度值测量,可采用适当的工具在测区表面形成直径约15mm的孔洞,其深度应大于混凝土的碳化深度。孔洞中的粉末和碎屑应除净,并不得用水檫洗。同时,应采用浓度为1%的酚酞酒精溶液滴在孔洞内壁的边缘处,当已碳化与未碳化界线清楚时,再用深度测量工具测量已碳化与未碳化混凝土交界面到混凝土表面的垂直距离,测量不应少于3次,取其平均值。每次读数精确至0.5mm。
第4个回答  2010-04-14
要测10个测区